Bonjour,
Je vous écris car ma bétonnière électrique fait sauter l'interrupteur differentiel qui est en tête des circuits prises de la maison dès que je la branche quelque soit la position de l'interrupteur de la machine
J'ai mesure entre la terre et la phase ainsi qu'entre la terre et le neutre sur le connecteur de la machine et je n'ai pas de fuite à la terre
Ce n'est pas un problème sur le câble car quand je débranche le câble par le connecteur et que je le rebranche dans la prise le differentiel ne saute pas
Je ne vois pas trop qu'est ce qui se passe
Merci pour votre aide
Interrupteur differentiel saute quand je branche une betonnière électrique
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Interrupteur differentiel saute quand je branche une betonnière électrique
Bonjour, quelques pistes:
- Avez vous essayé de brancher cette machine sur une autre prise? Le défaut peut aussi provenir de l'installation
Au cas où, les mesures se font hors tension, à défaut à l'aide un ohmmètre en "position max". Mais il se peut qu'un simple ohmmètre ne trouve rien et dans ce cas il faut utiliser un mégohmmètre .
En l'absence de défaut, l'appareil indique bien souvent : I ou O.L
Vérifier également le bon fonctionnement de l'appareil, les deux pointes ensemble = affichage proche de 0
- Vous pouvez également faire une mesure hors tension en aval du différentiel avec les précautions d'usage.
- Le moteur d'une bétonnière est souvent alimenté par un appareil qui ne s'enclenche que sous tension ( mesure de sécurité), si c'est le cas, faire également une mesure en aval de cet appareil ( coté moteur)
@+
- Avez vous essayé de brancher cette machine sur une autre prise? Le défaut peut aussi provenir de l'installation
Au cas où, les mesures se font hors tension, à défaut à l'aide un ohmmètre en "position max". Mais il se peut qu'un simple ohmmètre ne trouve rien et dans ce cas il faut utiliser un mégohmmètre .
En l'absence de défaut, l'appareil indique bien souvent : I ou O.L
Vérifier également le bon fonctionnement de l'appareil, les deux pointes ensemble = affichage proche de 0
- Vous pouvez également faire une mesure hors tension en aval du différentiel avec les précautions d'usage.
- Le moteur d'une bétonnière est souvent alimenté par un appareil qui ne s'enclenche que sous tension ( mesure de sécurité), si c'est le cas, faire également une mesure en aval de cet appareil ( coté moteur)
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 103 invités