Bonjour,
En branchant l'altivar18 je me suis trompé et j'ai branché un transformateur 24 v alternatif au lieu d'un continu.
Le variateur a fumé et s'est éteint.
Quelqu'un saurait-il quel composant peut être endommagé?
Merci
dépannage Altivar18 variateur de fréquence
Re: dépannage Altivar18 variateur de fréquence
Bonjour,
A moins d'avoir des dons de voyance je ne vois pas comment quelqu'un pourrait savoir ce qui est mort. Il faut ouvrir l'appareil et regarder mais aujourd'hui avec les cms et les circuits imprimés double couche, ça n'est absolument pas conçu pour être réparé.
Ce qu'on fait parfois si la partie puissance est bonne c'est récupérer une carte de partie commande sur un autre variateur qui aurait un problème coté puissance mais encore faut il en avoir un autre sous la main.
Je pense que cet appareil risque plutôt de finir au recyclage et c'est dommage car il n'y avait absolument pas besoin d'une tension externe pour le faire fonctionner.
JC
A moins d'avoir des dons de voyance je ne vois pas comment quelqu'un pourrait savoir ce qui est mort. Il faut ouvrir l'appareil et regarder mais aujourd'hui avec les cms et les circuits imprimés double couche, ça n'est absolument pas conçu pour être réparé.
Ce qu'on fait parfois si la partie puissance est bonne c'est récupérer une carte de partie commande sur un autre variateur qui aurait un problème coté puissance mais encore faut il en avoir un autre sous la main.
Je pense que cet appareil risque plutôt de finir au recyclage et c'est dommage car il n'y avait absolument pas besoin d'une tension externe pour le faire fonctionner.
JC