bonjour à tous,
voila j'ai un problème de branchement de mon tour.
en fait en Belgique cette machine tournais en 3x 220v sans neutre, maintenant j'ai déménagé en France et la c'est du tri 400V.
j'ai pensé a changer le branchement moteur mais il ni a pas d'accès, tous ce fait à partir du tableau électrique.
la machine est compatible pour les 2, mais j'ai peur de faire une connerie.
est ce qu'une âme charitable pourrait jeter un œil sur le schéma et me dire ce qu'il en pense.
d'avance un grand merci.
tour à metaux
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: tour à metaux
Bonjour,
Quel est le bon schéma : A ou B, car sur A il y a u moteur 2vitesses Dahlander donc pas couplable en tri 400v
Si il n'y a pas d'accès des cables au moteur et si les cables sont à 3 fils c'est que le passage en 400v ne pourra se faire qu'en démontant les moteurs.
Quel est le bon schéma : A ou B, car sur A il y a u moteur 2vitesses Dahlander donc pas couplable en tri 400v
Si il n'y a pas d'accès des cables au moteur et si les cables sont à 3 fils c'est que le passage en 400v ne pourra se faire qu'en démontant les moteurs.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: tour à metaux
bonjour,
merci pour ta réponse, oui c'est le schéma A , je me doutais bien, c'est ce que j'en avais déduis avec mes faible connaissances.
pour régler le problème, j'ai trouvé un transfo 400v/220 malheureusement, je ne suis pas sur du branchement.
j'ai 3 bornes pour le 220 et 4 pour le 400, donc ma question est , est ce que je dois brancher le neutre sur le transfo et si oui, ou, ?
comment détecter la borne du neutre ? car rien n'est indiqué dessus.
c'est un 10kva couplage Etoile, d'où l'emplacement d'un neutre je pense.
encore une petite chose à rajouter, ce transfo étais utilisé pour obtenir du 400v a partir de tri 220, est ce que ça ne pose pas de problème de le brancher à l'envers, j'ai lu qu'il ni avais pas de problème quand c'étais un transfo d'élévation, pourriez-vous me le confirmer!
si vous pourriez encore m'aider ce serait sympa.
d'avance un grand merci...
merci pour ta réponse, oui c'est le schéma A , je me doutais bien, c'est ce que j'en avais déduis avec mes faible connaissances.
pour régler le problème, j'ai trouvé un transfo 400v/220 malheureusement, je ne suis pas sur du branchement.
j'ai 3 bornes pour le 220 et 4 pour le 400, donc ma question est , est ce que je dois brancher le neutre sur le transfo et si oui, ou, ?
comment détecter la borne du neutre ? car rien n'est indiqué dessus.
c'est un 10kva couplage Etoile, d'où l'emplacement d'un neutre je pense.
encore une petite chose à rajouter, ce transfo étais utilisé pour obtenir du 400v a partir de tri 220, est ce que ça ne pose pas de problème de le brancher à l'envers, j'ai lu qu'il ni avais pas de problème quand c'étais un transfo d'élévation, pourriez-vous me le confirmer!
si vous pourriez encore m'aider ce serait sympa.
d'avance un grand merci...
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: tour à metaux
Bonjour,
Ne mélangez pas le neutre avec un transfo tri.
Il y a transfo et transfo ou plutôt auto-transfo.
Un auto transfo est réversible, alors que un transfo branché à l'inverse donne parfois un résultat décevant.
Que dit la plaque signalétique ?
Ne mélangez pas le neutre avec un transfo tri.
Il y a transfo et transfo ou plutôt auto-transfo.
Un auto transfo est réversible, alors que un transfo branché à l'inverse donne parfois un résultat décevant.
Que dit la plaque signalétique ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités