bonjour
j'ai un moteur triphasé 220/380v ,370w ,1280tr/mn qui est donc brancher en étoile pour pouvoir fonctionner en 380v
quel sont les possibilitées d'avoir une 2è vitesse plus lente (800tr/mn)ou alors ou trouver un variateur pas trop cher
merci
2 vitesse sur moteur triphasé 220/380
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: 2 vitesse sur moteur triphasé 220/380
Bonjour,
Vous avez trouvé vous-même la solution.
En moteur asynchrone pour changer la vitesse, il n'y a que 2 solutions :
-soit on change le nombre de pôles
-soit on change la fréquence
Dans votre cas puisque le moteur est un bobinage simple vitesse on ne peut pas changer le nombre de pôles, donc il ne vous reste plus que changer la fréquence et vous pouvez l'obtenir avec un variateur. (n'oubliez pas de regarder la courbe de puissance de votre variateur, car vous n'allez pas obtenir vos 370w en 800trs)
Je n'ai pas parlé d'une 3ème solution qui n'est employée qu'en ventilation, on obtient une légère variation en faisant "glisser" la vitesse en sous-voltant le moteur.
Je vous donne 2 autres solutions :
Vous faites rebobiner le moteur à 2 vitesses, mais vous perdez 20%mini de la puissance maxi à la grande vitesse et 40% à la petite.
Vous achetez un moteur à 2 vitesses.
Vous avez trouvé vous-même la solution.
En moteur asynchrone pour changer la vitesse, il n'y a que 2 solutions :
-soit on change le nombre de pôles
-soit on change la fréquence
Dans votre cas puisque le moteur est un bobinage simple vitesse on ne peut pas changer le nombre de pôles, donc il ne vous reste plus que changer la fréquence et vous pouvez l'obtenir avec un variateur. (n'oubliez pas de regarder la courbe de puissance de votre variateur, car vous n'allez pas obtenir vos 370w en 800trs)
Je n'ai pas parlé d'une 3ème solution qui n'est employée qu'en ventilation, on obtient une légère variation en faisant "glisser" la vitesse en sous-voltant le moteur.
Je vous donne 2 autres solutions :
Vous faites rebobiner le moteur à 2 vitesses, mais vous perdez 20%mini de la puissance maxi à la grande vitesse et 40% à la petite.
Vous achetez un moteur à 2 vitesses.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: 2 vitesse sur moteur triphasé 220/380
c'est bien ce qu'il me sembler
mais on sait jamais vaut mieux un qui sait que 100......
merci La bobine
cordialement F
mais on sait jamais vaut mieux un qui sait que 100......
merci La bobine
cordialement F