L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
- Radotafitasoa
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : ven. 17 avr. 2020 05:13
- Contact :
L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Bonjour.
Après quelques secondes de démarrage du moteur monophasé entraînant un broyeur à disque, le disjoncteur se disjocte. L'installation tourne à une vitesse de rotation très lente et après quelques secondes ( 10-15 s) le disjoncteur se disjocte.
Si on débranché les courroies de transmission, c'est-à-dire, lorsqu'on démarre seulementle moteur monophasé, il tourne normalement. Et lorsqu'on tourne l'ensemble moteur-broyeur, le problème se produit
Merci.
Après quelques secondes de démarrage du moteur monophasé entraînant un broyeur à disque, le disjoncteur se disjocte. L'installation tourne à une vitesse de rotation très lente et après quelques secondes ( 10-15 s) le disjoncteur se disjocte.
Si on débranché les courroies de transmission, c'est-à-dire, lorsqu'on démarre seulementle moteur monophasé, il tourne normalement. Et lorsqu'on tourne l'ensemble moteur-broyeur, le problème se produit
Merci.
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Bonjour, à vous lire je pense qu'il y a un "dur mécanique dans le broyeur" ou que le moteur n'est pas adapté à ce broyeur.
Le moteur " force", il ralenti et le courant électrique augmente jusqu’à faire disjoncter le disjoncteur, n'insistez pas au risque de brûler le moteur!
@+
Le moteur " force", il ralenti et le courant électrique augmente jusqu’à faire disjoncter le disjoncteur, n'insistez pas au risque de brûler le moteur!
@+
- Radotafitasoa
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : ven. 17 avr. 2020 05:13
- Contact :
Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Bonjour,
Au niveau du broyeur, aucun problème mécanique, son disque tourne facilement lorsqu'on tourne manuellement. Je constate lors du démarrage du moteur, le fil souple d'alimentation du moteur s'échauffe.
Merci à vous
Au niveau du broyeur, aucun problème mécanique, son disque tourne facilement lorsqu'on tourne manuellement. Je constate lors du démarrage du moteur, le fil souple d'alimentation du moteur s'échauffe.
Merci à vous
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Bonjour, avez vous vu ou utilisé ce broyeur quand il fonctionnait normalement?
Si oui, est ce dans les même conditions que maintenant?
les matériaux à broyer ne sont ils pas plus dur? , le broyeur n'est il pas trop chargé? , le broyeur à t'il été déplacé?
@+
Si oui, est ce dans les même conditions que maintenant?
les matériaux à broyer ne sont ils pas plus dur? , le broyeur n'est il pas trop chargé? , le broyeur à t'il été déplacé?
@+
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Bonjour,
Le moteur comporte-t-il 2 condensateurs: démarrage +permanent?
Cordialement
Le moteur comporte-t-il 2 condensateurs: démarrage +permanent?
Cordialement
- Radotafitasoa
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : ven. 17 avr. 2020 05:13
- Contact :
Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Bonjour,
Oui, le moteur comporte deux condensateurs.
Cordialement
Oui, le moteur comporte deux condensateurs.
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
Bonjour,
Cordialement
NB: par précaution, vérifiez aussi l'autre...
Alors la première chose à faire est de vérifier l'état du condensateur permanent (sa capacité si vous le pouvez), ou le remplacer si vous en avez un sous la main (même capacité et tension de service).
Cordialement
NB: par précaution, vérifiez aussi l'autre...
- Radotafitasoa
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : ven. 17 avr. 2020 05:13
- Contact :
Re: L'installation fait disjoncter le disjoncteur différentiel
bonjour,
Les deux condensateurs et le moteur dont vendus solidairement et testés à vide pendant 4 minutes au moment de ses livraisons.
Merci
Les deux condensateurs et le moteur dont vendus solidairement et testés à vide pendant 4 minutes au moment de ses livraisons.
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 115 invités