Branchement moteur mono 4 fils
Re: Branchement moteur mono 4 fils
Bonjour... personne pour m éclairé
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Branchement moteur mono 4 fils
Bonjour,
Les couleurs de fils dans un moteur ne veulent rien dire et je n'ai aucun don de voyance, vous n'aurez de réponse qu'après avoir donné les valeurs de résistance ohmique prises entre les 4 fils avec un multimètre digital en fonction ohmètre à l'échelle 200 ohms
Les couleurs de fils dans un moteur ne veulent rien dire et je n'ai aucun don de voyance, vous n'aurez de réponse qu'après avoir donné les valeurs de résistance ohmique prises entre les 4 fils avec un multimètre digital en fonction ohmètre à l'échelle 200 ohms
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Branchement moteur mono 4 fils
Bonjour ok pas de souci je vais regarder celà et il me semble qu'il me manque également un condensateur et la pareil je ne sais absolument pas ce qui correspond pour ce genre de moteur???je vais allé prendre les mesures de suite cordialement
Re: Branchement moteur mono 4 fils
Alors pour les fils
Noir/rouge 1 37.7
Noir/rouge2 18.7
Noir/bleu 18 7
Rouge 1/ rouge 2 56
Rouge1 / bleu 56.1
Rouge2 /bleu 00.2
Voila merci par avance
Noir/rouge 1 37.7
Noir/rouge2 18.7
Noir/bleu 18 7
Rouge 1/ rouge 2 56
Rouge1 / bleu 56.1
Rouge2 /bleu 00.2
Voila merci par avance
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Branchement moteur mono 4 fils
Bonjour,
Le problème est la valeur du condensateur permanent et elle peut aller de 16 à20µf donc je dirai 18 µf 450v.
Ce condensateur devra être branché sur les 2 rouges et le secteur à noir et bleu.
Le problème est la valeur du condensateur permanent et elle peut aller de 16 à20µf donc je dirai 18 µf 450v.
Ce condensateur devra être branché sur les 2 rouges et le secteur à noir et bleu.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- chouettalors
- De passage
- Messages : 19
- Enregistré le : mar. 7 juil. 2020 13:48
- Contact :
Re: Branchement moteur mono 4 fils
Hello, votre photo a bien été transféré, c'est tout bon :)
Re: Branchement moteur mono 4 fils
Bonjour à tous je vous remercie pour vos réponses il me reste plus qu à commander le condensateur et suivre votre branchement salutations et encore merci bien
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 109 invités