Groupe électrogène

Message par Cedantlau »

Bonjour a tous , voilà dans un élevage avicole comportant 3 poulailler il y a un groupe secours . Aucun souci . Un quatrième poulailler vient d etre construit et le groupe existant est sous dimensionner. Le proprio veut brancher un second groupe sur le dernier poulailler construit ! Comment faire pour dissocier réseau et les deux groupe ?
Bien sûr trop compliqué à mettre en parallèle.
Merci de votre aide
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Groupe électrogène

Message par Candela »

Bonsoir,
La solution est très simple: chaque groupe doit être équipé d'un normal-secours qui isolera parfaitement le réseau lors du fonctionnement sur groupe. Du même coup, la mise en parallèle des groupes sera également impossible.
Cet organe, s'il n'équipe pas d'origine les groupes, peut se trouver chez les fabricants d'appareillage ou de groupes:
-soit automatique à base de contacteurs
-soit manuel à base d'un interrupteur inverseur ou de deux interrupteurs verrouillés mécaniquement de façon à ne pas pouvoir être fermés simultanément.
Cordialement