Bonjour à tous,
Pour un alternateur synchrone triphasé, existe-il une formule physique qui définit la relation entre le courant d'excitation et la tension de sortie?
Merci!
Relation entre courant d'excitation et tension de sortie
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Relation entre courant d'excitation et tension de sortie
Bonsoir, la tension de sortie à vide d'un alternateur aux bornes d'un enroulement est donnée par la formule suivante:
E = K N f *, avec:
E = force électromotrice en Volt
K = coefficient de Kapp, compris entre 2.2 – 2.6
N = nombre de conducteur par enroulement
F = fréquence en Hertz ( nombre de paire de pôle x vitesse de rotation en tr/seconde)
* = flux magnétique en Weber
Concernant ce flux magnétique, il s'agit ici de celui de l'inducteur, donc en fonction du courant d''excitation, de mémoire * = L x I, avec L l’inductance en henry de la bobine, mais je ne sais pas si on peut utiliser cette dernière formule tel quel concernant un alternateur?
Attendre d'autres avis
@+
E = K N f *, avec:
E = force électromotrice en Volt
K = coefficient de Kapp, compris entre 2.2 – 2.6
N = nombre de conducteur par enroulement
F = fréquence en Hertz ( nombre de paire de pôle x vitesse de rotation en tr/seconde)
* = flux magnétique en Weber
Concernant ce flux magnétique, il s'agit ici de celui de l'inducteur, donc en fonction du courant d''excitation, de mémoire * = L x I, avec L l’inductance en henry de la bobine, mais je ne sais pas si on peut utiliser cette dernière formule tel quel concernant un alternateur?
Attendre d'autres avis
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités