Bien le bonjour !
Je viens ici, à la recherche d’avis, sur la compatibilité entre un moteur triphasé et un Altivar mono/ tri.
C’est au niveau de la tension que je me pose des questions, comme dit, j’ai un moteur triphasé et un Altivar qui accepte une tension d’alim mono 230 et qui devrait restituer 3 phases 230V.
Le moteur est un SEW WA20DR63L4
La plaque à borne donne en 50Hz
220-240V triangle/ 380-415 étoile
Le Var quand à lui est un ATV31H037M2
La plaque dit
Input 200/240V ø1
Output 200/240V ø3
Enfin, si ils sont compatibles, quel couplage utiliser au moteur ?
Merci à vous
Bien cordialement !
Compatibilité moteur/Var
- Al-pescino67
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 18 sept. 2019 21:10
- Contact :
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Compatibilité moteur/Var
Bonsoir,
Tout est compatible il suffit de coupler le moteur en triangle (les 3 barrettes de la plaque à bornes verticales)
Tout est compatible il suffit de coupler le moteur en triangle (les 3 barrettes de la plaque à bornes verticales)
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités