bonjour a tous, je souhaiterais brancher un moteur que j'ai recuperé.
c'est un moteur de broyeur de branches qui fonctionne en 220v
il y a 5 fils
1 rouge,1 noir, 1 bleu,1 marron et un jaune/ vert qui est relier a la carcasse du moteur
j'ai pris les resistances et je trouve
8.6 ohms entre le rouge et noir
2.6 ohms entre le bleu et marron
je possede le condensateur
sur la plaque ,il y a marquer 230v 50hz 8.9A p1=1800w p2=1380w
en esperant que vous pourrez m'aider ,cordialement
branchement moteur 220V de broyeur de branches
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: branchement moteur 220V de broyeur de branches
Bonjour,
Pour savoir si le type est à 4 fils ou à 3 fils à poit commun, il faut mesurer plus que cela.
rouge et noir =8,6
rouge et bleu =
rouge et marron =
noir et bleu =
noir et marron =
bleu et marrron = 2,6
Pour savoir si le type est à 4 fils ou à 3 fils à poit commun, il faut mesurer plus que cela.
rouge et noir =8,6
rouge et bleu =
rouge et marron =
noir et bleu =
noir et marron =
bleu et marrron = 2,6
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: branchement moteur 220V de broyeur de branches
j'ai rien entre les autres fils , j'ai juste 2 resistances entre noir rouge ,et bleu marron
j'ai brancher le220v direct sur le marron et bleu et apparement c'est la grande vitesse , et le rouge + noir la petite
j'ai brancher le220v direct sur le marron et bleu et apparement c'est la grande vitesse , et le rouge + noir la petite
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: branchement moteur 220V de broyeur de branches
Bonjour,
Cela confirme un 4 fils et donc le schéma de branchement aux 2 sens de rotation (pas de vitesse) est celui-ci :
Cela confirme un 4 fils et donc le schéma de branchement aux 2 sens de rotation (pas de vitesse) est celui-ci :
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: branchement moteur 220V de broyeur de branches
merci beaucoup