bonjour
j'ai un moteur mono dont la plaque est en PJ
je l'ai câblé selon le schéma de la plaque (220v mono)
(2,3,6 shunté et 5-4 shunté)
L sur 1
N sur 4
il tourne mais pas à la vitesse 1700 rpm
j'entent un clic à l’intérieur après son démarrage
NB :
il a 2 bobine identique en valeur ohmique entre
1-2 et 4-3
5-6 bornes du condensateur
je souhaiterais le faire tourner en sens inverse
j'ai pa pu poter la Pj ,je n' ai trouver comment sur ce forum
merci
inverser le sens ??
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: inverser le sens ??
Bonjour,
N'attendez pas que votre moteur tourne à 1700 trs mais plutôt 1450 au plus, car il doit être un 60htz alors qu'en France on a du 50htz.
Le "clac" que vous entendez est le coupleur centrifuge qui décolle à la force centrifuge.
Puisque vous avez le schéma faites nous le voir.
N'attendez pas que votre moteur tourne à 1700 trs mais plutôt 1450 au plus, car il doit être un 60htz alors qu'en France on a du 50htz.
Le "clac" que vous entendez est le coupleur centrifuge qui décolle à la force centrifuge.
Puisque vous avez le schéma faites nous le voir.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: inverser le sens ??
bonjour
voici la plaque
https://www.sendspace.com/file/rf6hya
schéma
https://www.sendspace.com/file/qoi0iw
merci encore
@+
voici la plaque
https://www.sendspace.com/file/rf6hya
schéma
https://www.sendspace.com/file/qoi0iw
merci encore
@+
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: inverser le sens ??
Bonjour,
Il faut simplement shunter 5 et 1 au lieu de 5 et 4
Il faut simplement shunter 5 et 1 au lieu de 5 et 4
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: inverser le sens ??
bonsoir
merci labobine çà roule dan les 2 sens .....
pour la 50 hz pas de problème avec ce moteur de 60hz ?? seulement la baisse de la vitesse ??
autre question
le condo (de démarrage )associé à ce moteur est de 125 VAC _ 200 UF
est ce logique ??
merci encore
@+
merci labobine çà roule dan les 2 sens .....
pour la 50 hz pas de problème avec ce moteur de 60hz ?? seulement la baisse de la vitesse ??
autre question
le condo (de démarrage )associé à ce moteur est de 125 VAC _ 200 UF
est ce logique ??
merci encore
@+
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: inverser le sens ??
Bonjour,
C'est la logique même car l'enroulement de démarrage est pris au point milieu et donc en 110v et donc le condensateur est aussi en 110 théorique d'où le 125v du condensateur.
En cas de clacage de celui-ci comme vous ne trouverez pas couramment du 125v vous pourrez sans problème mettre un 250v (qui peut le plus peut le moins)
Quand à la vitesse théorique elle est égale à la fréquence divisée par le nombre de paires de pôles soit pour 2 paires de pôles :
en 60 hertz : 60*60/2=1800
en 50 hertz : 60"*50/2=1500
C'est la logique même car l'enroulement de démarrage est pris au point milieu et donc en 110v et donc le condensateur est aussi en 110 théorique d'où le 125v du condensateur.
En cas de clacage de celui-ci comme vous ne trouverez pas couramment du 125v vous pourrez sans problème mettre un 250v (qui peut le plus peut le moins)
Quand à la vitesse théorique elle est égale à la fréquence divisée par le nombre de paires de pôles soit pour 2 paires de pôles :
en 60 hertz : 60*60/2=1800
en 50 hertz : 60"*50/2=1500
Amicalement.