Bonjour
Je dispose d'un moteur adapté à 230 volts un fil brun pour la phase et un fil bleu pour le neutre et la terre.
Je voudrais le brancher sur une machine qui ne dispose pas de neutre.
Le branchement se fera sur un disjoncteur et contacteur triphasé avec un bouclage de la tension.
L'ampérage et de 0,15A sur la plaque signalétique.
Est il possible de le brancher sur le contacteur en sachant que je fait un rebouclage de la tension ? Si oui quel courant va consommer mon moteur ?
Merci d'avance pour votre réponse
Moteur monophasé 230volts sur réseau 400volts
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur monophasé 230volts sur réseau 400volts
Bonjour,
Je ne comprend pas trop cette histoire de bouclage car quoique vous fassiez sur 2 phases il y a du 400v.
Si le moteur triphasé de la machine fait plus de 1,5kw vous pouvez brancher votre petit moteur (car 0,15amp pour un moteur monophasé signifie petit) entre le pont étoile du moteur de la machine et une phase.
Je ne comprend pas trop cette histoire de bouclage car quoique vous fassiez sur 2 phases il y a du 400v.
Si le moteur triphasé de la machine fait plus de 1,5kw vous pouvez brancher votre petit moteur (car 0,15amp pour un moteur monophasé signifie petit) entre le pont étoile du moteur de la machine et une phase.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur monophasé 230volts sur réseau 400volts
Le bouclage signifie que je branche seulement deux phases sur le disjoncteur et à la sortie du contacteur il y une phase qui retourne sur le disjoncteur.
Donc je sors du contacteur avec deux phases sur un moteur de 230 volts .
Va t'il consommer 0,15A ou plus ?
Donc je sors du contacteur avec deux phases sur un moteur de 230 volts .
Va t'il consommer 0,15A ou plus ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur monophasé 230volts sur réseau 400volts
Bonjour,
Il consommera au moins 10amp le temps de se griller en 20 secondes, puisque vous allez alimenter votre moteur en 400v.
Il consommera au moins 10amp le temps de se griller en 20 secondes, puisque vous allez alimenter votre moteur en 400v.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités