bonsoir
SVP je voudrais savoir comment choisir la batterie adéquate pour mon groupe électrogène industriel (100 kva) ??
les batteries sont caractérisées par:
-tension (V).
-capacité (AH)
-courant de démarrage (A). (appelé aussi pouvoir de démarrage)
comment choisir le courant de démarrage nécessaire pour démarrer le groupe ?
y a t il une formule à appliquer ?
merci beaucoup
groupe électrogène
Re: groupe électrogène
ça dépends du démarreur.
il est en 12 ou 24 V?
Au boulot on en a 1 de 160 KVA
il est équipé de 2 batteries 12V 100A/h en série soit 24V/100A/h
si tu n'as pas d'info sur le Ge tu peux y aller de manière Empirique,
Essaye de voir ce qu'indique le Démarreur ou voir s'il a une référence .
avec 12V/100 A/h, si le démarreur ne tourne pas ou très faiblement essaye avec du 24V en prenant toutes les précautions
Cdt
il est en 12 ou 24 V?
Au boulot on en a 1 de 160 KVA
il est équipé de 2 batteries 12V 100A/h en série soit 24V/100A/h
si tu n'as pas d'info sur le Ge tu peux y aller de manière Empirique,
Essaye de voir ce qu'indique le Démarreur ou voir s'il a une référence .
avec 12V/100 A/h, si le démarreur ne tourne pas ou très faiblement essaye avec du 24V en prenant toutes les précautions
Cdt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités