Bonjour
Je sais que le sujet à déjà été évoqué mais je trouve de tout sur internet et surtout des valeurs entre 17 et 22 ùF, peut être que si je prends la valeurs max ça ne pose pas de problème?
Voila j'ai récupéré un moteur avec réducteur en 400V que j'aimerais transformer en mono 230V (pour faire un tourne broche)
Je joint la photo du moteur et du réducteur
Voici mes questions
- Pouvez vous me donner la valeur du condo à utiliser?
- concernant le réducteur et suivant la photo est ce que la rotation est divisée par 100?
- Si il tourne encore trop vite pour tourne broche, est ce possible de mettre un variateur? si oui mono ou tri?
Merci d'avance pour vos retours
je n'arrive pas à joindre de photo alors je vous liste les éléments ci dessous
plaque moteur
230/400V 50Hz 035 hp 0,25KW 1360rpm 1.4/0,8A
240/415 50Hz 035 hp0 ,25KW 1360rpm 1.5/0,85A
280/480 60Hz 04 hp 0,3KW 1630rpm 1.4/08A
Plaque reducteur
i :100
MP : b3
IF 63B14
voila merci
passer un moteur tri en mono + variateur
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: passer un moteur tri en mono + variateur
Bonjour,
Valeur du condensateur 20µf 450v voir :
https://sites.google.com/view/labobine- ... authuser=0
Pour le nombre de tours : vous enlevez le capot ventilateur vous faites un repère au feutre au ventilo et sur la sortie de l'arbre extérieur, et vous faites tourner le ventilateur à la main en comptant le nombre de tours jusqu'à ce que l'arbre de sortie fasse un demi tour.
Ce nombre de tours de ventilateur vous le multipliez par 2 pour avoir un tour complet de l'abre de sortie.
Si par exemple vous avez compté 50tours, pour le tour complet il vous faut 100tours et c'est le chiffre 100 qu'il faut prendre en compte pour le rapport, et si donc le moteur est marqué 1360trs l'arbre de sortie va tourner à 1360/100=13,6Trs (ce n'est qu'un exemple)
Valeur du condensateur 20µf 450v voir :
https://sites.google.com/view/labobine- ... authuser=0
Pour le nombre de tours : vous enlevez le capot ventilateur vous faites un repère au feutre au ventilo et sur la sortie de l'arbre extérieur, et vous faites tourner le ventilateur à la main en comptant le nombre de tours jusqu'à ce que l'arbre de sortie fasse un demi tour.
Ce nombre de tours de ventilateur vous le multipliez par 2 pour avoir un tour complet de l'abre de sortie.
Si par exemple vous avez compté 50tours, pour le tour complet il vous faut 100tours et c'est le chiffre 100 qu'il faut prendre en compte pour le rapport, et si donc le moteur est marqué 1360trs l'arbre de sortie va tourner à 1360/100=13,6Trs (ce n'est qu'un exemple)
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: passer un moteur tri en mono + variateur
bonjour
merci bien pour la réponse.
Je vais commander de suite le condensateur
Si le moteur tourne encore trop vite, je jouerais avec les diamètres des pinions
Merci encore
merci bien pour la réponse.
Je vais commander de suite le condensateur
Si le moteur tourne encore trop vite, je jouerais avec les diamètres des pinions
Merci encore
Re: passer un moteur tri en mono + variateur
Bonjour
je viens de recevoir mon condensateur j'ai environ 25 cm de fil
Est ce possible de le déporter à 1.5ml du moteur, sans que ça pose problème au bon fonctionnement?
Merci encore
je viens de recevoir mon condensateur j'ai environ 25 cm de fil
Est ce possible de le déporter à 1.5ml du moteur, sans que ça pose problème au bon fonctionnement?
Merci encore
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: passer un moteur tri en mono + variateur
Bonjour,
Il n'y a aucune exigence qui voudrait sa place sur le moteur et donc vous le mettez ou çà vous arrange.
Il n'y a aucune exigence qui voudrait sa place sur le moteur et donc vous le mettez ou çà vous arrange.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 38 invités