Bonjour , j'ai un conpresseur en 400 volt que je souhaiterais convertir en 230 volt ,je cherche a calculer la valeur du condensateur permanent a mettre dessus pour faire cette transformation mais je trouve plus de 100 uf et je sais pas si sais juste.
Voici les caracteristique tu moteur:
type :90LA/2
rpm:2830
kw:2.2
poles:2
cos:0.87
hz:50
a:8.3 pour 230 volt
a:4.8 pour 400 volt
Merci d'avance a tous
Convertir moteur 400v en 230v
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Convertir moteur 400v en 230v
Bonjour,
La valeur du condensateur est de 115µf, mais si je peux me permettre, vous risquez de perdre votre temps pour rien car le montage à condensateur cumule tous les inconvénients pour un moteur de compresseur :
https://sites.google.com/view/labobine- ... JAya9JxIVr
Si malgrès tout vous voulez tanter le coup attendez vous, si vous n'avez pas ajouté un disjoncteur calibré pile poil, à avoir le moteur grilllé si vous laissez le compresseur branché hors de vue de l'utilisateur.
La valeur du condensateur est de 115µf, mais si je peux me permettre, vous risquez de perdre votre temps pour rien car le montage à condensateur cumule tous les inconvénients pour un moteur de compresseur :
https://sites.google.com/view/labobine- ... JAya9JxIVr
Si malgrès tout vous voulez tanter le coup attendez vous, si vous n'avez pas ajouté un disjoncteur calibré pile poil, à avoir le moteur grilllé si vous laissez le compresseur branché hors de vue de l'utilisateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités