Bonjour à tous ,
je recherche des infos pour mon groupe électrogène , moteur diesel, la plaque sur la génératrice ne comporte aucune infos !
serais t il possible de "tester " sa puissance ? je sais qu'il sort du 380 v , mais je souhaiterais connaitre les watts ? comment faire ?
merci pour vos réponses
salutations
groupe électrogène
- seb19122509
- De passage
- Messages : 21
- Enregistré le : sam. 7 janv. 2017 10:08
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: groupe électrogène
Bonjour,
Je ne vois pas de méthode "de mesure" qui soit correcte.
Un groupe comporte normalement trois plaques:
-une sur le moteur; elle peut donner une indication, mais pas la puissance précise car elle est donnée pour la vitesse maxi qui est bien différente de celle qui est imposée par l'utilisation en groupe électrogène
-une sur l'alternateur: il n'y a aucune indication, l'intensité par exemple? Mais ce n'est pas non plus la puissance exacte du groupe, même si elle en est plus proche.
-une disposée sur le châssis du groupe: c'est la seule qui donne les indications précises de la puissance et du service associé.
En cas de doute, mettez une photo, ou à défaut le libellé completdes plaques (si la plaque "groupe" est présente c'est la plus significative).
Cordialement
Je ne vois pas de méthode "de mesure" qui soit correcte.
Un groupe comporte normalement trois plaques:
-une sur le moteur; elle peut donner une indication, mais pas la puissance précise car elle est donnée pour la vitesse maxi qui est bien différente de celle qui est imposée par l'utilisation en groupe électrogène
-une sur l'alternateur: il n'y a aucune indication, l'intensité par exemple? Mais ce n'est pas non plus la puissance exacte du groupe, même si elle en est plus proche.
-une disposée sur le châssis du groupe: c'est la seule qui donne les indications précises de la puissance et du service associé.
En cas de doute, mettez une photo, ou à défaut le libellé completdes plaques (si la plaque "groupe" est présente c'est la plus significative).
Cordialement
- seb19122509
- De passage
- Messages : 21
- Enregistré le : sam. 7 janv. 2017 10:08
- Contact :
Re: groupe électrogène
Merci pour cette réponse, je regarderais mieux tout ça , et je ferais quelques photos
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 101 invités