Bonjour
Je dispose d’un variateur de fréquence de marque SERMES 55kw
Pour entraîner une pompe avec un moteur de 55kw
Sur la plaque à borne moteur il y a deux lignes
Soit 400v 50hz 99A 55kw
460v 60hz 100A 63kw
Est ce que avec ce variateur je peux faire tourner ma pompe à plus de 50hz et avoir un débit supérieur ?
Car dès que je dépasses 50hz le variateur se met en défaut surcharge après quelque minutes
Ci oui quel paramètres moteur dois je rentrer ?
Variateur 55kw sermes
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Variateur 55kw sermes
Bonjour,
Que ce soit en pompes ou en ventilation, ne pas oublier que la puissance est proportionnelle au carré de la vitesse et que si donc vous doublez la vitesse la puissance doit être multipliée par 4. Par rapport à cela vous faites le calcul d'après la fréquence et vous verrez que les 100amp sont largement dépassés.
Je pense que la plaque moteur ne tient pas compte de cette caractéristique.
Que ce soit en pompes ou en ventilation, ne pas oublier que la puissance est proportionnelle au carré de la vitesse et que si donc vous doublez la vitesse la puissance doit être multipliée par 4. Par rapport à cela vous faites le calcul d'après la fréquence et vous verrez que les 100amp sont largement dépassés.
Je pense que la plaque moteur ne tient pas compte de cette caractéristique.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités