bonjour à tous,
on a un groupe électrogène de Marque : GREEN POWER de puissance 200kVA dans uns station de reprise d'eau protable.
ce groupe est déstiné pour alimenté un groupe électropompe de puissance 132 Kw on c1s de coupure de courant électrique de réseau.
mes question sont :
1/ est ce que ce groupe est capable d'alimenter ce groupe électropompe ou non, savhant que le moteur du la pompe est alimenté apartir d'un démarreur-ralentisseur?
2/ pour le fonctiinnement efficace du groupe électrogène quelle est le réserve nécessaire qu'il doit réspecter?
merçi d'avance
groupe électrogène sous-dimensioné
- kharmoumemsa
- Nouveau
- Messages : 7
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2016 04:35
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: groupe électrogène sous-dimensioné
Bonjour,
Une groupe de 200kVA délivre (norme ISO 8528) 160 kW. Il est évident qu'il ne peut pas démarrer en direct une pompe de 132 kW.
Même avec des artifices de démarrage, ce sera tangent.
Ce qui pourrait fonctionner, c'est l'usage d'un variateur de fréquence, qui vous permettrait d'ajuster le temps de démarrage (quitte à l'allonger passablement) autant que nécessaire. Mais c'est une solution très onéreuse.
Ce n'est pas possible avec un démarreur: le fonctionnement à basse vitesse augmente démesurément le glissement, ce qui provoque l'échauffement du rotor. Et cela ne diminue pas la puissance active appelée.
Les solutions à base de résistances ne conviennent pas: la puissance active qui n'est pas dissipée dans le moteur le sera dans les résistances.
Si vous souhaitez que l'on vous guide, il faut nous communiquer les caractéristiques complètes du moteur et de l'alternateur (une photo de la plaque serait l'idéal), et indiquer quelles sont vos contraintes (coût, durée de démarrage, intérêt éventuel pour des économies d' énergie et pour une vitesse variable).
Cordialement
Une groupe de 200kVA délivre (norme ISO 8528) 160 kW. Il est évident qu'il ne peut pas démarrer en direct une pompe de 132 kW.
Même avec des artifices de démarrage, ce sera tangent.
Ce qui pourrait fonctionner, c'est l'usage d'un variateur de fréquence, qui vous permettrait d'ajuster le temps de démarrage (quitte à l'allonger passablement) autant que nécessaire. Mais c'est une solution très onéreuse.
Ce n'est pas possible avec un démarreur: le fonctionnement à basse vitesse augmente démesurément le glissement, ce qui provoque l'échauffement du rotor. Et cela ne diminue pas la puissance active appelée.
Les solutions à base de résistances ne conviennent pas: la puissance active qui n'est pas dissipée dans le moteur le sera dans les résistances.
Si vous souhaitez que l'on vous guide, il faut nous communiquer les caractéristiques complètes du moteur et de l'alternateur (une photo de la plaque serait l'idéal), et indiquer quelles sont vos contraintes (coût, durée de démarrage, intérêt éventuel pour des économies d' énergie et pour une vitesse variable).
Cordialement
- kharmoumemsa
- Nouveau
- Messages : 7
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2016 04:35
- Contact :
Re: groupe électrogène sous-dimensioné
dabord merci pour vos réponse.
la plaque signalitique du groupe électrogene:
type : GP220 S/DO
Rated power PRP: 200KVA
Rated power factor : 50Hz
Rated volrage : 400 V
Rated courant : 289 A
Performence classe : G1
la plaque signalitique du moteur de la pompe :
V :400volts
Hz : 50
A : 230 A
pyissance : 132 Kw
cos phi: 0.87
vitesse : 1490 tr/min
marque : siemens
je vous presise que l'orsque l'entreprise qui a installé ce groupe électrogéne a fermer la vanne de refoulement de la pompe afin de réduire l'appel de courant de démarrage qui peut atteint jusq'au 3 fois le courant nominal, mais malgré ce astuce le groupe électrogéne s'echauffe (température dépasse 100 degré ).
la plaque signalitique du groupe électrogene:
type : GP220 S/DO
Rated power PRP: 200KVA
Rated power factor : 50Hz
Rated volrage : 400 V
Rated courant : 289 A
Performence classe : G1
la plaque signalitique du moteur de la pompe :
V :400volts
Hz : 50
A : 230 A
pyissance : 132 Kw
cos phi: 0.87
vitesse : 1490 tr/min
marque : siemens
je vous presise que l'orsque l'entreprise qui a installé ce groupe électrogéne a fermer la vanne de refoulement de la pompe afin de réduire l'appel de courant de démarrage qui peut atteint jusq'au 3 fois le courant nominal, mais malgré ce astuce le groupe électrogéne s'echauffe (température dépasse 100 degré ).
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités