Salut à tous,
Je voudrais savoir s'il est possible de faire fonctionner une four à céramique 230 v monophasé en le branchant sur deux phases d'un transformateur 230 triphasé.
En effet, j'ai un groupe tri 380 de 12 Kva.
Le four fait 4,5 kw c'est trop pour une seule phase du groupe, surtout en continu pendant plusieurs heures.
Je peux récupérer un transformateur tri 380 vers tri 230.
Est ce que ça peut marcher ?
Merci à tous.
Alain
Que peut on faire tourner avec du Triphasé 220
- alainpeniche
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : ven. 13 oct. 2017 15:07
- Contact :
Re: Que peut on faire tourner avec du Triphasé 220
bonjour
Le four fait 4,5 kw c'est trop pour une seule phase du groupe,
ce four en monophasé , il absorbe un courant de =4500/230=19.56A ce qui est trop comme charge monophasé ;
y "a t'il pas de possibilité de voir pour coupler les resistance en étoile on aura donc =4500/400x1.732 = 6.49 A
par phase .
ton groupe electrogene acceptera facilement ce courant .
Normalement on peut jouer avec les resistances du four ;s'ils sont bien accessible
cordialement
Le four fait 4,5 kw c'est trop pour une seule phase du groupe,
ce four en monophasé , il absorbe un courant de =4500/230=19.56A ce qui est trop comme charge monophasé ;
y "a t'il pas de possibilité de voir pour coupler les resistance en étoile on aura donc =4500/400x1.732 = 6.49 A
par phase .
ton groupe electrogene acceptera facilement ce courant .
Normalement on peut jouer avec les resistances du four ;s'ils sont bien accessible
cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
- alainpeniche
- Nouveau
- Messages : 5
- Enregistré le : ven. 13 oct. 2017 15:07
- Contact :
Re: Que peut on faire tourner avec du Triphasé 220
Salut,
Merci de ta réponse.
J’avais déjà fait cette réflexion, mais il y a quatre résistances, c'est trop de modif.
Par contre avec mon transfo 220 tri, en le branchant sur 2 phases, quelqu'un m'a dit que ça pourrait marcher.
J'utiliserais alors 2 phases du groupe, donc 4500 W /2 = 2250 w par phase.
Le neutre du four serait sous tension.
Merci de ta réponse.
J’avais déjà fait cette réflexion, mais il y a quatre résistances, c'est trop de modif.
Par contre avec mon transfo 220 tri, en le branchant sur 2 phases, quelqu'un m'a dit que ça pourrait marcher.
J'utiliserais alors 2 phases du groupe, donc 4500 W /2 = 2250 w par phase.
Le neutre du four serait sous tension.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 99 invités