remplacement bouton unistop par contacteur
- philochard1975
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. 17 nov. 2018 19:54
- Contact :
remplacement bouton unistop par contacteur
Bonjour,
j'ai rencontré quelques problèmes de coupure moteur sur ma kity.
J'ai ouvert le boitier de commande et j'ai vu que le boitier du bouton unistop était dans un mauvais état (plastique cassé)
J'ai acheté un contacteur schneider couplé à un relais thermique (ref LE1M35P714):
Sur le shema, c'est marqué de brancher l'alim en 1L1 et 5L3
Sortie en 2T1 et 4T2 mais rien ne se passe
Pouvez-vous m'aider pour le câblage?
Phil
j'ai rencontré quelques problèmes de coupure moteur sur ma kity.
J'ai ouvert le boitier de commande et j'ai vu que le boitier du bouton unistop était dans un mauvais état (plastique cassé)
J'ai acheté un contacteur schneider couplé à un relais thermique (ref LE1M35P714):
Sur le shema, c'est marqué de brancher l'alim en 1L1 et 5L3
Sortie en 2T1 et 4T2 mais rien ne se passe
Pouvez-vous m'aider pour le câblage?
Phil
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: remplacement bouton unistop par contacteur
salut
alimentation mono
est ce que le pont entre T3 et L2 est fait
alimentation mono
est ce que le pont entre T3 et L2 est fait
- philochard1975
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. 17 nov. 2018 19:54
- Contact :
Re: remplacement bouton unistop par contacteur
Bonsoir,
J'ai avancé dans mes recherches/essais, j'ai maintenant le 220 entre T3 et T1.
J'ai laissé le pont entre L1 et 13
J'ai branché le neutre sur L3 que j'ai relié à A1
J'ai relié le moteur entre T1 et T3 (LS80P) condensateur 30uF en parallèle.
câblage comme l'ancien:
Cependant, le moteur peine à démarrer, je pense que les fils relié ensemble sur la photo (jaune et rose) ont un rôle à jouer, je ne sais pas ou les câbler. Actuellement, ils sont juste relié ensemble.
Phil
J'ai avancé dans mes recherches/essais, j'ai maintenant le 220 entre T3 et T1.
J'ai laissé le pont entre L1 et 13
J'ai branché le neutre sur L3 que j'ai relié à A1
J'ai relié le moteur entre T1 et T3 (LS80P) condensateur 30uF en parallèle.
câblage comme l'ancien:
Cependant, le moteur peine à démarrer, je pense que les fils relié ensemble sur la photo (jaune et rose) ont un rôle à jouer, je ne sais pas ou les câbler. Actuellement, ils sont juste relié ensemble.
Phil
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: remplacement bouton unistop par contacteur
salut
le câblage avec le condensateur est mal fait!
voir ce site un début de réponse, au mieux poser la question sur son forum
ne pas se fier aux couleurs,il y a des mesures à faire sur les enroulements du moteur
https://sites.google.com/view/labobine- ... 1N6kvNYaTc
le câblage avec le condensateur est mal fait!
voir ce site un début de réponse, au mieux poser la question sur son forum
ne pas se fier aux couleurs,il y a des mesures à faire sur les enroulements du moteur
https://sites.google.com/view/labobine- ... 1N6kvNYaTc
- philochard1975
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. 17 nov. 2018 19:54
- Contact :
Re: remplacement bouton unistop par contacteur
Bonjour,
Merci pour votre réponse, j'ai un sujet ouvert sur son site effectivement, et effectivement le condensateur apparait comme mal branché déja à l'origine.
Je vais corriger cela mais avant j'aimerais finaliser le câblage des autres fils.
Phil
Merci pour votre réponse, j'ai un sujet ouvert sur son site effectivement, et effectivement le condensateur apparait comme mal branché déja à l'origine.
Je vais corriger cela mais avant j'aimerais finaliser le câblage des autres fils.
Phil
- parental25
- De passage
- Messages : 94
- Enregistré le : mar. 19 sept. 2017 04:08
- Contact :
Re: remplacement bouton unistop par contacteur
rephilochard1975 a écrit : ↑lun. 19 nov. 2018 09:29 Bonjour,
Merci pour votre réponse, j'ai un sujet ouvert sur son site effectivement, et effectivement le condensateur apparait comme mal branché déja à l'origine.
Je vais corriger cela mais avant j'aimerais finaliser le câblage des autres fils.
Phil
pour finaliser le raccordement des fils moteur il faut connaitre le raccordement avec le condo tout est lié
avec un ohmmètre repère les 2 enroulements
- philochard1975
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. 17 nov. 2018 19:54
- Contact :
Re: remplacement bouton unistop par contacteur
bonsoir,
voila ce que j'ai relevé:
Jaune/bleu: 5.3ohm
rose/noir: 1.6ohm
Phil
voila ce que j'ai relevé:
Jaune/bleu: 5.3ohm
rose/noir: 1.6ohm
Phil
- philochard1975
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. 17 nov. 2018 19:54
- Contact :
Re: remplacement bouton unistop par contacteur
Bonsoir,
j'ai branché comme suit:
jaune et noir sur la phase
Le fil rose sur le condensateur puis vers le neutre
Bleu au neutre.
Le moteur tourne!
Par contre, manque de puissance , lorsque je dégauchit, il peine.
Modif de câblage à faire?
j'ai branché comme suit:
jaune et noir sur la phase
Le fil rose sur le condensateur puis vers le neutre
Bleu au neutre.
Le moteur tourne!
Par contre, manque de puissance , lorsque je dégauchit, il peine.
Modif de câblage à faire?
- philochard1975
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : sam. 17 nov. 2018 19:54
- Contact :
Re: remplacement bouton unistop par contacteur
Bonjour,
finalement il n'y avait pas que ça.
Suite démontage du moteur, les fils étaient calcinés.
Je les ai changé et câblé suivant schéma de Labobine, cela fonctionne maintenant.
Merci pour votre aide.
Phil
finalement il n'y avait pas que ça.
Suite démontage du moteur, les fils étaient calcinés.
Je les ai changé et câblé suivant schéma de Labobine, cela fonctionne maintenant.
Merci pour votre aide.
Phil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Birdz et 19 invités