bonjour
je dispose d'un moteur (3kw) Asynchrone monté en delta
400v en delta (ce qu'il ya uniquement sur sa plaque)
je dispose d'un réseau 400V
pourrais je l'alimenter via un variateur (output 400v) mais en couplage étoile ??
si oui quels sont les contrainte ??
merci d'avance
couplage MAS
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: couplage MAS
Bonjour,
Si le moteur n'est utilisé que pour la moitié de sa puissance çà peut marcher sinon cela n'a aucun sens.
Si le moteur n'est utilisé que pour la moitié de sa puissance çà peut marcher sinon cela n'a aucun sens.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 121 invités