couplage MAS

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
plcman
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 11 nov. 2018 21:32
Contact :

couplage MAS

Message par plcman »

bonjour
je dispose d'un moteur (3kw) Asynchrone monté en delta
400v en delta (ce qu'il ya uniquement sur sa plaque)
je dispose d'un réseau 400V
pourrais je l'alimenter via un variateur (output 400v) mais en couplage étoile ??
si oui quels sont les contrainte ??
merci d'avance
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: couplage MAS

Message par Labobine »

Bonjour,
Si le moteur n'est utilisé que pour la moitié de sa puissance çà peut marcher sinon cela n'a aucun sens.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 110 invités