Bonsoir,
J'ai un problème avec un moteur monophasé 220V 1440 tr/mn
C'est un moteur que j'ai démonté sur une ancien machine pour faire les joints de carrelage.
Je l'ai monté sur un bétonnière mais mon problème est qu'il ne tourne pas dans le bon sens et qu'il ma dévissé le pignon d'entrainement.
Je vous ai fait un schéma de la plaque à bornes du moteur.
Il y a 4 bornes.
Ce qui est étrange c'est qu'un bobinage 0.85 ohms est raccordé sur la même borne donc ne sert à rien
Il y a donc 3 bobines:
1 de 17.52 ohms
2 de 0.85 ohms.
[https://www.dropbox.com/sh/82tfvy30jixh ... uPD5a?dl=0]
Moteur VEB Type EAM 90L4 - AK 13
- Labricole_14
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : mer. 26 sept. 2018 19:25
- Contact :
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur VEB Type EAM 90L4 - AK 13
Bonjour,
Branché comme c'est pour le moment, je m'étonnes tout à fait que le moteur puisse démarrer.
D'une part ce que vous pensez être un enroulement de 0,86 est un coupleur pour le fonctionnnement du démarrrage avec le condensateur de et donc apparemment il n'est branché que sur lui même et donc si le moteur démarre sans cela c'est qu'il a "bonne hummeur"
Quand à la mesure de 0,86 qui est celle de l'enroulement pincipal (entre les 2bornes du milieu haut et bas) si elle s'avère exacte c'est une mesure de court circuit et donc le moteur devrait faire sauter le compteur.
Quoi qu'il en soit le schéma de branchement des moteurs VEB monophasé à 2 sens de rotation est celui-ci, à gauche comme il aurait du être couplé, à droite l'autre sens de rotation (fils coupleur en jaune) :
Branché comme c'est pour le moment, je m'étonnes tout à fait que le moteur puisse démarrer.
D'une part ce que vous pensez être un enroulement de 0,86 est un coupleur pour le fonctionnnement du démarrrage avec le condensateur de et donc apparemment il n'est branché que sur lui même et donc si le moteur démarre sans cela c'est qu'il a "bonne hummeur"
Quand à la mesure de 0,86 qui est celle de l'enroulement pincipal (entre les 2bornes du milieu haut et bas) si elle s'avère exacte c'est une mesure de court circuit et donc le moteur devrait faire sauter le compteur.
Quoi qu'il en soit le schéma de branchement des moteurs VEB monophasé à 2 sens de rotation est celui-ci, à gauche comme il aurait du être couplé, à droite l'autre sens de rotation (fils coupleur en jaune) :
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Labricole_14
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : mer. 26 sept. 2018 19:25
- Contact :
Re: Moteur VEB Type EAM 90L4 - AK 13
Bonjour Labobine,
Si je fais tourner le moteur avec un perceuse l'interrupteur de couplage doit s'ouvrir?
C'est un système centrifuge ou magnétique,
Merci de votre aide.
Cordialement.
Si je fais tourner le moteur avec un perceuse l'interrupteur de couplage doit s'ouvrir?
C'est un système centrifuge ou magnétique,
Merci de votre aide.
Cordialement.
- Labricole_14
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : mer. 26 sept. 2018 19:25
- Contact :
Re: Moteur VEB Type EAM 90L4 - AK 13
Bonsoir Labobine,
J'ai fais l'essai avec la perceuse et l'interrupteur centrifuge s'ouvre bien.
J'ai refais 2 schémas voir liens
[https://www.dropbox.com/s/0j29vpk7gh2v2 ... 1.jpg?dl=0]
[https://www.dropbox.com/s/m6rche5g689tk ... 2.jpg?dl=0]
Donc si j'ai bien compris:
Il y a un enroulement auxiliaire pour le démarrage qui est alimenté par l'inter centrifuge
Et l'enroulement du moteur.
Merci pour votre aide.
Cordialement
J'ai fais l'essai avec la perceuse et l'interrupteur centrifuge s'ouvre bien.
J'ai refais 2 schémas voir liens
[https://www.dropbox.com/s/0j29vpk7gh2v2 ... 1.jpg?dl=0]
[https://www.dropbox.com/s/m6rche5g689tk ... 2.jpg?dl=0]
Donc si j'ai bien compris:
Il y a un enroulement auxiliaire pour le démarrage qui est alimenté par l'inter centrifuge
Et l'enroulement du moteur.
Merci pour votre aide.
Cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur VEB Type EAM 90L4 - AK 13
Bonjour,
Je 'ai rien à ajouter à la leçon dont vous avez tout compris.
Le schéma normalisé de votre moteur est le 5-17 de cette page
https://sites.google.com/view/labobine- ... anchements
La seule différence est la plaque à bornes avec les 6 bornes et les barrettes pour inverser le sens de rotation.
Je 'ai rien à ajouter à la leçon dont vous avez tout compris.
Le schéma normalisé de votre moteur est le 5-17 de cette page
https://sites.google.com/view/labobine- ... anchements
La seule différence est la plaque à bornes avec les 6 bornes et les barrettes pour inverser le sens de rotation.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Labricole_14
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : mer. 26 sept. 2018 19:25
- Contact :
Re: Moteur VEB Type EAM 90L4 - AK 13
Bonjour,
Merci Labobine,
Votre aide m'a été très précieuse.
Mon moteur fonctionne dans le bon sens cette fois.
Encore merci.
Cordialement
Labricole_14
Merci Labobine,
Votre aide m'a été très précieuse.
Mon moteur fonctionne dans le bon sens cette fois.
Encore merci.
Cordialement
Labricole_14