bonjour a tous, j'ai recupéré un moteur mais je sais pas le cabler et je sais pas si il fonctionne
c'est un moteur lafert type AMI90L /A4 IEC60034 60hz 230V 1.8kw
c'est bien un moteur 220V monophasé?
j'ai 2 petits fils jaunes,qui sont une thermistance je pense
j'ai un noir relié a la carcasse du moteur
et 3 gros fils blanc noir rouge
j'ai mesuré les resistances et je trouve
noir rouge 2.6 ohm
noir blanc 2.6 ohm
rouge blanc 2.6 ohm
il y a pas un probleme dans mes valeurs?
cablage moteur
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: cablage moteur
Bonjour,
Votre moteur est Américain à 60 Hz et triphasé 220/440v. voià pourquoi entre les 3fils vous avez la même valeur.
Don votre moteur n'est pas utilisable en triphasé et pour l'utiliser en monophasé il fut un convertisseur /variateur.
Votre moteur est Américain à 60 Hz et triphasé 220/440v. voià pourquoi entre les 3fils vous avez la même valeur.
Don votre moteur n'est pas utilisable en triphasé et pour l'utiliser en monophasé il fut un convertisseur /variateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: cablage moteur
merci, la bobine d'avoir repondu,
il me faut un convertisseur variateur, tu aurais pas un modele a me conseiller STP?
j'ai d'autre moteurs de machines a laver , je vais revenir avec des questions
il me faut un convertisseur variateur, tu aurais pas un modele a me conseiller STP?
j'ai d'autre moteurs de machines a laver , je vais revenir avec des questions
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: cablage moteur
Bonjour,
C'est toujours risqué d'acheter un appareil pour un moteur de récupération dont on n'est pas certain qu'il soit en bon état.
C'est toujours risqué d'acheter un appareil pour un moteur de récupération dont on n'est pas certain qu'il soit en bon état.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 102 invités