cablage moteur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
elixir25
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 10 sept. 2018 17:40
Contact :

cablage moteur

Message par elixir25 »

bonjour a tous, j'ai recupéré un moteur mais je sais pas le cabler et je sais pas si il fonctionne
c'est un moteur lafert type AMI90L /A4 IEC60034 60hz 230V 1.8kw
c'est bien un moteur 220V monophasé?

j'ai 2 petits fils jaunes,qui sont une thermistance je pense
j'ai un noir relié a la carcasse du moteur
et 3 gros fils blanc noir rouge

j'ai mesuré les resistances et je trouve
noir rouge 2.6 ohm
noir blanc 2.6 ohm
rouge blanc 2.6 ohm

il y a pas un probleme dans mes valeurs?
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: cablage moteur

Message par Labobine »

Bonjour,
Votre moteur est Américain à 60 Hz et triphasé 220/440v. voià pourquoi entre les 3fils vous avez la même valeur.
Don votre moteur n'est pas utilisable en triphasé et pour l'utiliser en monophasé il fut un convertisseur /variateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
elixir25
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. 10 sept. 2018 17:40
Contact :

Re: cablage moteur

Message par elixir25 »

merci, la bobine d'avoir repondu,
il me faut un convertisseur variateur, tu aurais pas un modele a me conseiller STP?
j'ai d'autre moteurs de machines a laver , je vais revenir avec des questions :lol:
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: cablage moteur

Message par Labobine »

Bonjour,
C'est toujours risqué d'acheter un appareil pour un moteur de récupération dont on n'est pas certain qu'il soit en bon état.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 15 invités