Bonjour,
Je dois remplacer le condo de la pompe de la piscine qui ne démarre que manuellement
Le probleme c est qu'un condensateur avec ces caractéristiques est introuvable !
C'est un 12uF en 480v le site condensateurs.net m a conseillė un qui fai maxi 450v en 12.5uF
Est ce que c est valable ?
Merci pour votre aide
Remplacer condensateur pompe piscine
Re: Remplacer condensateur pompe piscine
J ai oublié de vous mettre les images
Comment dois je faire ?
Merci
Comment dois je faire ?
Merci
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Remplacer condensateur pompe piscine
Bonjour,
Vous pouvez sans aucune crainte remplacer votre 12µf 480v par un 12,5µf 450v
Vous pouvez sans aucune crainte remplacer votre 12µf 480v par un 12,5µf 450v
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Remplacer condensateur pompe piscine
Merci la bobine
Est ce qu il faut desarmorcer le condo si oui comment ?
Est ce qu il faut desarmorcer le condo si oui comment ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Remplacer condensateur pompe piscine
re,
Que voulez vous dire : le décharger ? avec un tournevis isolé vous court circuitez les 2 fils. Pour rebrancher le condensateur neuf il n'y a auucun sens pour les fils.
Que voulez vous dire : le décharger ? avec un tournevis isolé vous court circuitez les 2 fils. Pour rebrancher le condensateur neuf il n'y a auucun sens pour les fils.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine