Groupe électrogène

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
frepok
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 21 juil. 2018 22:43
Contact :

Groupe électrogène

Message par frepok »

[politesse] J'ai un moteur électrique de 5,5 kW et de 7,5 chevaux. Quelle sera la puissance du groupe électrogène à utiliser?
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Groupe électrogène

Message par Labobine »

Bonjour,
On ne peut pas connaitre à l'avance si le moteur a un bon couple de démarrage et si le groupe a une bonne régulation et donc pour ne pas prendre de risque il faut un groupe 3 fois plus puissant soit 15kw.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
frepok
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 21 juil. 2018 22:43
Contact :

Re: Groupe électrogène

Message par frepok »

Je tiens à vous remercier infiniment pour votre réponse
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités