Groupe électrogène
Groupe électrogène
J'ai un moteur électrique de 5,5 kW et de 7,5 chevaux. Quelle sera la puissance du groupe électrogène à utiliser?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Groupe électrogène
Bonjour,
On ne peut pas connaitre à l'avance si le moteur a un bon couple de démarrage et si le groupe a une bonne régulation et donc pour ne pas prendre de risque il faut un groupe 3 fois plus puissant soit 15kw.
On ne peut pas connaitre à l'avance si le moteur a un bon couple de démarrage et si le groupe a une bonne régulation et donc pour ne pas prendre de risque il faut un groupe 3 fois plus puissant soit 15kw.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Groupe électrogène
Je tiens à vous remercier infiniment pour votre réponse
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 37 invités