Bonjour,
J'ai récupéré une perceuse à colonne en 380V et je souhaiterai la branchée en 220V mono.
J'ai fais les raccordements comme précédemment "tank à bande" avec 165 micros, mais le moteur chauffe, jai le doute sur le calcul des condos.
Voici la plaque moteur.
Raccordement d'une perceuse triphasé en mono
- Christian1313
- Nouveau
- Messages : 7
- Enregistré le : mer. 23 mai 2018 23:11
- Contact :
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Raccordement d'une perceuse triphasé en mono
Bonjour,
Cela chauffe, l n'y a rien d'étonnant quand il ne faut que 45µf. Je me demande bien comment vous avez pu calculer 165
Cela chauffe, l n'y a rien d'étonnant quand il ne faut que 45µf. Je me demande bien comment vous avez pu calculer 165
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Christian1313
- Nouveau
- Messages : 7
- Enregistré le : mer. 23 mai 2018 23:11
- Contact :
Re: Raccordement d'une perceuse triphasé en mono
Bonjour,
Merci de votre retour.
J'ai mal interprété le tableau ...
Merci de votre retour.
J'ai mal interprété le tableau ...
- Christian1313
- Nouveau
- Messages : 7
- Enregistré le : mer. 23 mai 2018 23:11
- Contact :
Re: Raccordement d'une perceuse triphasé en mono
Confondu 3.3 Amp, par 3.3 Kw ...