Bonjour,
J'ai récupéré un tank à bande, en triphasé et je voudrais le raccorder en 220 mono.
Mais il n'y a plus la plaque signalétique et de fait je ne connais pas l'intensité ...
La valeur ohmique des enroulements est de 6.8 ohms.
J'ai lu la manip de la méthode empirique et j’avoue j'ai pas tout compris !
Pourriez vous me donner une astuce ?
Cdlt,
J'ai récupéré un tank à bande, en triphasé et je voudrais le raccorder en 220 mono.
Mais il n'y a plus la plaque signalétique et de fait je ne connais pas l'intensité ...
La valeur ohmique des enroulements est de 6.8 ohms.
J'ai lu la manip de la méthode empirique et j’avoue j'ai pas tout compris !
Pourriez vous me donner une astuce ?
Cdlt,
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Raccordement d'un tank à bande triphasé en mono
Bonjour,
Pour vous c'est peut être clair mais pour nous : qu'est-ce un tank à bande ?
Même la connaissance de la valeur ohmique des enroulements d'un moteur ne permets pas de pouvoir en déduire quelle est la puissance tout au plus de distinguer un monophasé d'un triphasé.
Peut être une photo du moteur serait elle plus parlante.
Pour vous c'est peut être clair mais pour nous : qu'est-ce un tank à bande ?
Même la connaissance de la valeur ohmique des enroulements d'un moteur ne permets pas de pouvoir en déduire quelle est la puissance tout au plus de distinguer un monophasé d'un triphasé.
Peut être une photo du moteur serait elle plus parlante.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Christian1313
- Nouveau
- Messages : 7
- Enregistré le : mer. 23 mai 2018 23:11
- Contact :
Re: Raccordement d'un tank à bande triphasé en mono
Bonjour,
Merci de votre retour.
Un tank à bandes, c'est une bande abrasive, entraînée par un moteur électrique.
Le moteur est bien en triphasé 220/380V
Cdlt,
Merci de votre retour.
Un tank à bandes, c'est une bande abrasive, entraînée par un moteur électrique.
Le moteur est bien en triphasé 220/380V
Cdlt,
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Raccordement d'un tank à bande triphasé en mono
Bonjour,
C'est un bastang autre appellation. Entrainé oui mais comment : courroie ou sur l'arbre mooteur avec palier ? C'est tout un tas de quuestions qui peuvent être résolues immédiatement par une photo et j'insiste pour la photo sinon on y ait pour quinze jours à palabrer.
Le problème reste entier car vous n'amenez rien à l'édifice sauf que la vitesse doit être plutôt de 1500trs mais par exemple quel est la hauteur d'axe et le diamètre de l'axe ?
et comparer cette dimension par rapport aux dimensions normalisées.
Ensuite si on a une meillleure idée de la puissance on peut mieux adapter un condensateur pour le faire marcher en monophasé.
https://sites.google.com/view/labobine- ... lis%C3%A9s
C'est un bastang autre appellation. Entrainé oui mais comment : courroie ou sur l'arbre mooteur avec palier ? C'est tout un tas de quuestions qui peuvent être résolues immédiatement par une photo et j'insiste pour la photo sinon on y ait pour quinze jours à palabrer.
Le problème reste entier car vous n'amenez rien à l'édifice sauf que la vitesse doit être plutôt de 1500trs mais par exemple quel est la hauteur d'axe et le diamètre de l'axe ?
et comparer cette dimension par rapport aux dimensions normalisées.
Ensuite si on a une meillleure idée de la puissance on peut mieux adapter un condensateur pour le faire marcher en monophasé.
https://sites.google.com/view/labobine- ... lis%C3%A9s
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Christian1313
- Nouveau
- Messages : 7
- Enregistré le : mer. 23 mai 2018 23:11
- Contact :
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Raccordement d'un tank à bande triphasé en mono
Bonjour,
Voilà qui est mieux.
Pour marcher en mono avec un condensateur j'ai bien peur du démarrage.
Evidemment pour savoir la puissance c'est un peu à "vista dé naz" et je dirais 1,25cv ? et donc un condensateur de 55µf
L'arrivée du secteur doit être branchée à 1,2,3.
Pour essayer avec un condensateur il faut d'abord repérer la phase de la borne 2 à quelle borne correspond entre 4,5,6, lorsque le commutateur est en position "marche"
Ensuite coupler le moteur en triangle 220 barrette (ou fil de 1,5 avec œillets) entre 4 et 7, 5 et 8, 6 et 9
brancher les 2 fils secteur aux bornes 1 et 3,
brancher 1 fil du condensateur à la borne repérée (précédemment de la borne 2) soit 4 ou 5 ou 6 et le 2ème fil du condensateur à une des 2 bornes restante (de 4 ou de 5 ou de 6) et si l'essai se montre positif mais avec le moteur tournant à l'envers le 2ème fil condensateur sera branchée à l'autre borne restante.
Si vous n'avez pas bien saisi dites moi alors la borne 2 à qui correspond 4 ou 5, ou 6
Voilà qui est mieux.
Pour marcher en mono avec un condensateur j'ai bien peur du démarrage.
Evidemment pour savoir la puissance c'est un peu à "vista dé naz" et je dirais 1,25cv ? et donc un condensateur de 55µf
L'arrivée du secteur doit être branchée à 1,2,3.
Pour essayer avec un condensateur il faut d'abord repérer la phase de la borne 2 à quelle borne correspond entre 4,5,6, lorsque le commutateur est en position "marche"
Ensuite coupler le moteur en triangle 220 barrette (ou fil de 1,5 avec œillets) entre 4 et 7, 5 et 8, 6 et 9
brancher les 2 fils secteur aux bornes 1 et 3,
brancher 1 fil du condensateur à la borne repérée (précédemment de la borne 2) soit 4 ou 5 ou 6 et le 2ème fil du condensateur à une des 2 bornes restante (de 4 ou de 5 ou de 6) et si l'essai se montre positif mais avec le moteur tournant à l'envers le 2ème fil condensateur sera branchée à l'autre borne restante.
Si vous n'avez pas bien saisi dites moi alors la borne 2 à qui correspond 4 ou 5, ou 6
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Christian1313
- Nouveau
- Messages : 7
- Enregistré le : mer. 23 mai 2018 23:11
- Contact :
Re: Raccordement d'un tank à bande triphasé en mono
Bonjour,
Merci de votre retour.
Voilà, tout fonctionne correctement, j'ai mis 50 micros, le moteur consomme 3.2 ou 4.2 Amp (me rappelle plus) et avec 15 micros de plus, soit 65 micros, il consomme 3.8 ou 4.8 Amp.
J'ai donc suivi vos conseils (méthode empirique) et j'ai laissé 50 micros.
Encore merci pour les conseils.
Cdlt,
Merci de votre retour.
Voilà, tout fonctionne correctement, j'ai mis 50 micros, le moteur consomme 3.2 ou 4.2 Amp (me rappelle plus) et avec 15 micros de plus, soit 65 micros, il consomme 3.8 ou 4.8 Amp.
J'ai donc suivi vos conseils (méthode empirique) et j'ai laissé 50 micros.