pince ampèremétrique - ammeter clamp

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Flair1985
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 6 mars 2018 16:05
Contact :

pince ampèremétrique - ammeter clamp

Message par Flair1985 »

Bonjour,
J'ai un système triphasée (PH1 - PH2 - PH3 et N) j'ai mesure par une pince ampèremétrique les (03) trois phases j'ai trouve :
PH1: 240A, PH2: 220A, PH3: 200A
Q : combien le courant absorbée totale de cette équipement a ce que!:
- La moyenne des trois courants
- L'un des (03) trois courants
- Ou bien la somme des trois courants
Merci d'avance

Hello,
I have a three-phase system (PH1 - PH2 - PH3 and N) I measured by an ammeter clamp [Interdit] (03) three phases I found :
PH1: 240A, PH2: 220A, PH3: 200A
Q: how much [Interdit] total absorbed current of this equipment has [Interdit] !:
- [Interdit] average of [Interdit] three currents
- One of (03) three currents
- Or [Interdit] sum of [Interdit] three currents
Thank [Interdit] in advance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: pince ampèremétrique - ammeter clamp

Message par Candela »

Bonjour,
A choisir entre les trois, ce serait la moyenne. Cependant, cette valeur n'a pas grande signification:
- pour la protection, il faut retenir 240 A
-Pour la puissance S = V1I1 + V2I2 + V3I3 (les tensions simples sont évidemment différentes)
-Pour les puissances actives P = V1I1 [z_cosphi] 1 + ...
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 106 invités