bonjour
nouveau venu sur ce forum que ne suis depuis quelques temps, j'ai besoin de votre avis.
j'ai acheté un pont elevateur ancien qui est en tri et je souhaiterai le faire fonctionner en 220V
Je vous joins la plaque du moteur et les caractéristiques du variateur qui m'intéresse. suis je sans le bon ou non
merci de vos retour
Variateur de fréquence mono/tri > Variateur de fréquence MONO/TRI VFR091 Variateur de fréquence mono/tri
INORéA
Puissance 4 KW
Variateur de fréquence mono/tri
Entrée 220V Monophasé sortie 220V triphasé
Puissance Moteur. KW Cv In
VFR-091M2-04K0. 4. 5.5. 16
ai je tout bon?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: ai je tout bon?
Bonjour,
Il y a telllement de surprises en ce qui concerne les élévateurs que je vous conseillerais le 5,5kw car parfois l'intensité est minimisée outrageusement.
Il y a telllement de surprises en ce qui concerne les élévateurs que je vous conseillerais le 5,5kw car parfois l'intensité est minimisée outrageusement.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: ai je tout bon?
Et du coup ce sera sur de marcher ???
Ou bien puis je avoir des surprises.
Ou bien puis je avoir des surprises.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: ai je tout bon?
Bonjour,
La puissance du variateur était le premier piège, mais savez vous si le reste des commandes est compatible avec le 220tri et notamment si il y a des sécurités qu'il faut recabler avec un tout autre schéma ?
La puissance du variateur était le premier piège, mais savez vous si le reste des commandes est compatible avec le 220tri et notamment si il y a des sécurités qu'il faut recabler avec un tout autre schéma ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: ai je tout bon?
non le reste devrait aller car c'est un boitier déporté "homme mort" en 24 V.
Ce qui me fait peur c'est d'investir 400€ dans un variateur et si le moteur ne lève pas .... Par contre, il marche car je l'ai vu fonctionner en380
Ce qui me fait peur c'est d'investir 400€ dans un variateur et si le moteur ne lève pas .... Par contre, il marche car je l'ai vu fonctionner en380
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: ai je tout bon?
re,
Je pense qu'avec le 5,5 il démarera , A vous de le faire confirmer à votre vendeur.
Regardez quand même le schéma habituel pour ce genre de matériel, schéma N°7 :
https://sites.google.com/view/labobine- ... r-statique
Je pense qu'avec le 5,5 il démarera , A vous de le faire confirmer à votre vendeur.
Regardez quand même le schéma habituel pour ce genre de matériel, schéma N°7 :
https://sites.google.com/view/labobine- ... r-statique
Amicalement.