les PTC (thermistance moteur)

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Flair1985
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 6 mars 2018 16:05
Contact :

les PTC (thermistance moteur)

Message par Flair1985 »

je besoin d'information sur :
nous allons un moteur asynchrone triphasée 132 kw compris de 2X3PTC quelle type de relais a sonde compatible (pour information la tension auxiliaire 220V)
merci d'avance
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: les PTC (thermistance moteur)

Message par Candela »

Bonjour,
Flair1985 a écrit : mar. 1 mai 2018 13:22 je besoin d'information sur :
nous allons un moteur asynchrone triphasée 132 kw compris de 2X3PTC quelle type de relais a sonde compatible (pour information la tension auxiliaire 220V)
Par exemple:
https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... tan%C3%A9s
https://new.abb.com/low-voltage/fr/prod ... rmistances
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... frfr&tab=1
Mais un moteur de cette puissance mériterait une protection numérique multifonctions incluant les sondes PTC(ANSI 39):
http://download.schneider-electric.com/ ... 4EN_w3.pdf
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 102 invités