bonjour ; j'ai aquis un combi kity avec un moteur triphase que je voudrai pas en 220v il me faudrai rajouter un condanssateur mais je ne sais pas quel prendre la plaque du moteur et A4,6 type t80 69 cv 1,5 hz50 kw 1,1 t/m3000 merci encore
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: condensateur
Bonjour,
En premier lieu c'est d'avertir les futurs possesseurs de machines de ne pas acheter du triphasé si ils n'ont que le monophasé çà leur évitera d'avoir une "épine dans le pied".
Le montage à condensateur n'est pas une science exacte comme précisé dans mon paragraphe d'avertissement :
https://sites.google.com/view/labobine- ... -permanent
Il faut vivre avec son temps et si vous voulez un résultat parfait il vaut mieux opter pour un convertisseur variateur :
https://sites.google.com/view/labobine- ... r-statique
Si vous voulez tanter le coup sachez que votre condensateur doit une valeur de (14*4,6=) 65µf 450v avec peut-être l'obligation d'ajouter ensuite un condensateur de démarrage pour améliorer le couple de démarrage, et malgré cela si votre moteur a été prévu au minimun de puissance vous perdrez un bon tier de cette puissance.
https://sites.google.com/view/labobine- ... %A9marrage
En premier lieu c'est d'avertir les futurs possesseurs de machines de ne pas acheter du triphasé si ils n'ont que le monophasé çà leur évitera d'avoir une "épine dans le pied".
Le montage à condensateur n'est pas une science exacte comme précisé dans mon paragraphe d'avertissement :
https://sites.google.com/view/labobine- ... -permanent
Il faut vivre avec son temps et si vous voulez un résultat parfait il vaut mieux opter pour un convertisseur variateur :
https://sites.google.com/view/labobine- ... r-statique
Si vous voulez tanter le coup sachez que votre condensateur doit une valeur de (14*4,6=) 65µf 450v avec peut-être l'obligation d'ajouter ensuite un condensateur de démarrage pour améliorer le couple de démarrage, et malgré cela si votre moteur a été prévu au minimun de puissance vous perdrez un bon tier de cette puissance.
https://sites.google.com/view/labobine- ... %A9marrage
Amicalement.