Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
Bonjour tout le monde,
J’ai acheté une presse hydraulique d’occasion (pour faire de la découpe de cuir et faire un peu de maroquinerie) .
Démo du fonctionnement de la machine : https://www.youtube.com/watch?v=RYn4tITG3g0
Le probléme :
la machine est en triphasée et j’aimerais savoir comment la faire fonctionner chez moi en Monophasé (6Kva)
Je n’y connais rien en électricité mais je ne demande qu’à apprendre.
Je me suis un peu renseigné sur internet et je suis tombé sur quelques réponses :
Montage d’un condensateur avec une perte de puissance du moteur de 30 % « à condition que le moteur puisse être couplé en tri 230v » Comment le savoir ?
Et ce que je dois installé un disjoncteur spécialisé dédié uniquement à cette machine ? Quel calibre 40a ou 60a ?
Est ce que j’ai besoin d’ouvrir le moteur pour changer le montage en étoile en TRIANGLE ( comme sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=s1hN3Ga7FLE ) ?
Merci de votre aide et de votre temps.
J’ai acheté une presse hydraulique d’occasion (pour faire de la découpe de cuir et faire un peu de maroquinerie) .
Démo du fonctionnement de la machine : https://www.youtube.com/watch?v=RYn4tITG3g0
Le probléme :
la machine est en triphasée et j’aimerais savoir comment la faire fonctionner chez moi en Monophasé (6Kva)
Je n’y connais rien en électricité mais je ne demande qu’à apprendre.
Je me suis un peu renseigné sur internet et je suis tombé sur quelques réponses :
Montage d’un condensateur avec une perte de puissance du moteur de 30 % « à condition que le moteur puisse être couplé en tri 230v » Comment le savoir ?
Et ce que je dois installé un disjoncteur spécialisé dédié uniquement à cette machine ? Quel calibre 40a ou 60a ?
Est ce que j’ai besoin d’ouvrir le moteur pour changer le montage en étoile en TRIANGLE ( comme sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=s1hN3Ga7FLE ) ?
Merci de votre aide et de votre temps.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
Bonjour,
Faut pas confondre moteur triphasé à faire tourner en monophasé et machine triphasé à brancher en monophasé car le moteur peut marcher en direct mais il faut savoir si les commandes sont compatibles et pour cela il faut connaitre le schéma du coffret de commande qui gère les sécurités si sécurités il y a.
Vos photos ne sont pas suffisamment prises de près pour en déduire un schéma, la plaque du moteur est illisible et donc on ne voie pas la puissance, mais à priori le montage à condensateur ne va pas convenir et il faut passer "à la vitesse supérieure" avec l'achat d'un convertisseur/variateur.
https://sites.google.com/view/labobine- ... r-statique
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=G2l1h7BWJ3U&t=13s
Faut pas confondre moteur triphasé à faire tourner en monophasé et machine triphasé à brancher en monophasé car le moteur peut marcher en direct mais il faut savoir si les commandes sont compatibles et pour cela il faut connaitre le schéma du coffret de commande qui gère les sécurités si sécurités il y a.
Vos photos ne sont pas suffisamment prises de près pour en déduire un schéma, la plaque du moteur est illisible et donc on ne voie pas la puissance, mais à priori le montage à condensateur ne va pas convenir et il faut passer "à la vitesse supérieure" avec l'achat d'un convertisseur/variateur.
https://sites.google.com/view/labobine- ... r-statique
Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=G2l1h7BWJ3U&t=13s
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
Merci Labobine de votre réponse
- C'est quoi la différence entre les deux ?
... mais il faut savoir si les commandes sont compatibles et pour cela il faut connaitre le schéma du coffret de commande qui gère les sécurités si sécurités il y a. ... Vos photos ne sont pas suffisamment prises de près pour en déduire un schéma, la plaque du moteur est illisible et donc on ne voie pas la puissance,
- Voici quelques détails en image, ainsi que la plaque du moteur que j'ai contrasté. . j’espère qu'on voit mieux.
mais à priori le montage à condensateur ne va pas convenir et il faut passer "à la vitesse supérieure" avec l'achat d'un convertisseur/variateur.
- je vais regarder ça de prés convertisseur/variateur. je découvre ...
- Merci pour les liens
Re: Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
- Pourquoi le condensateur ne conviendrait pas selon vous ?
- Auriez-vous une référence de Convertisseur/variateur ou une idée de prix ? J’espère que c'est dans mes moyens
- Pensez vous que changer le moteur triphasé par un mono peut être une solution moins onéreuse ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
Bonjour,
Est-ce que vous avez acheté une voiture avec un moteur essence pour le faire marcher avec du diésel ? je suppose que non, et bien parfois le problème est le même avec une machine équipée en triphasé pour pouvoir la faire marcher en monophasé. A cela s'ajoute que si on n'a pas un niveau minimun de connaissances en électricité, le problème est multiplié, car n'importe quelle solution implique une modification des cablages. Derrière mon clavier d'ordinateur ma tâche n'est pas facile pour donner une solution surtouit quand je ne connais pas les tenant et les aboutissants : connaissance des fonctions de la machine et celle de son schéma électrique.
Question posée :
La différence entre faire tourner un moteur et brancher une machine c'est que le moteur il n'y a que le problème du moteur, mais quand on branche une machine il y a le problème des commandes de la machine ajoutée à celui du moteur.
En prenant le choix du convertisseur vous éliminez le problème du moteur mais reste de savoir si à ce moment là le coffret de commande est compatible.
Ce n'est pas avec des photos qu'on peut "tordre" un schéma tout au plus avoir une idée, surtout qu'en plus et je m'excuse du mot mais c'est cablé à la "bric et de broc".
Vous connaissez la fonction de la machine moi j'y connais rien et donc je ne peux pas savoir qu'elle sécurité ou autre accessoire est utile ou non pour l'utilisation de cette machine.
Sur la vidéo il y a un bouton qui est manipulé il sert à quoi ? c'est une commande électrique ? (potientiomètre ?)
Si c'est un potientiomètre c'est une difficulté de plus sans schéma la transformation est impossible.
Est-ce que vous avez acheté une voiture avec un moteur essence pour le faire marcher avec du diésel ? je suppose que non, et bien parfois le problème est le même avec une machine équipée en triphasé pour pouvoir la faire marcher en monophasé. A cela s'ajoute que si on n'a pas un niveau minimun de connaissances en électricité, le problème est multiplié, car n'importe quelle solution implique une modification des cablages. Derrière mon clavier d'ordinateur ma tâche n'est pas facile pour donner une solution surtouit quand je ne connais pas les tenant et les aboutissants : connaissance des fonctions de la machine et celle de son schéma électrique.
Question posée :
La différence entre faire tourner un moteur et brancher une machine c'est que le moteur il n'y a que le problème du moteur, mais quand on branche une machine il y a le problème des commandes de la machine ajoutée à celui du moteur.
En prenant le choix du convertisseur vous éliminez le problème du moteur mais reste de savoir si à ce moment là le coffret de commande est compatible.
Ce n'est pas avec des photos qu'on peut "tordre" un schéma tout au plus avoir une idée, surtout qu'en plus et je m'excuse du mot mais c'est cablé à la "bric et de broc".
Vous connaissez la fonction de la machine moi j'y connais rien et donc je ne peux pas savoir qu'elle sécurité ou autre accessoire est utile ou non pour l'utilisation de cette machine.
Sur la vidéo il y a un bouton qui est manipulé il sert à quoi ? c'est une commande électrique ? (potientiomètre ?)
Si c'est un potientiomètre c'est une difficulté de plus sans schéma la transformation est impossible.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
Bonjour Labobine et merci beaucoup pour votre réponse.
Concernant la machine : c’est une presse hydraulique de découpe qui fonctionne avec des emporte pièces pour découper du cuir entre autre ( Je voudrais me convertir dans la maroquinerie ). La machine a été acheté d’occasion à une petite entreprise qui était en triphasé .
La sécurité : c’est les deux manches avec chacun un bouton. On doit normalement appuyer sur les deux pour que le presse descende pour frapper l’emporte pièce. Mais l’ancien propriétaire de la machine avait fait appel à un électricien pour que celle-ci fonctionne avec un seul manche avec bouton (pour lui c’était plus pratique car ça ne monopolise pas les deux mains )
La machine est dans le Jura. Je vais m’y rendre à la fin du mois .
et En attendant passez un bon week end
Je suis conscient que ce n’est pas évident de conseiller à distance et à partir de simple photos qui ne sont pas toujours parlantes. Il est vrai aussi que mes connaissances en électricité ne sont pas terribles. Mais j’essaie de comprendre et d’apprendre parce que j’en ai besoin mais aussi parce que ça m’intéresse.... Derrière mon clavier d'ordinateur ma tâche n'est pas facile pour donner une solution surtouit quand je ne connais pas les tenant et les aboutissants : connaissance des fonctions de la machine et celle de son schéma électrique.
Concernant la machine : c’est une presse hydraulique de découpe qui fonctionne avec des emporte pièces pour découper du cuir entre autre ( Je voudrais me convertir dans la maroquinerie ). La machine a été acheté d’occasion à une petite entreprise qui était en triphasé .
La sécurité : c’est les deux manches avec chacun un bouton. On doit normalement appuyer sur les deux pour que le presse descende pour frapper l’emporte pièce. Mais l’ancien propriétaire de la machine avait fait appel à un électricien pour que celle-ci fonctionne avec un seul manche avec bouton (pour lui c’était plus pratique car ça ne monopolise pas les deux mains )
Le bouton sur le vidéo : Je crois bien que c’est un potentiomètre ( sert au réglage de la pression ) MAIS je ne pense pas l’avoir sur ma machine. Je revérifierai on sait jamais.Sur la vidéo il y a un bouton qui est manipulé il sert à quoi ? c'est une commande électrique ? (potientiomètre ?)
Si c'est un potientiomètre c'est une difficulté de plus sans schéma la transformation est impossible.
La machine est dans le Jura. Je vais m’y rendre à la fin du mois .
- Je vais essayer de prendre des photos plus nettes et détaillées du Coffret de commande + le boîtier de raccordement du moteur qui montrent qu’est ce qui est connecté à quoi ..
- et faire des schéma de tout les fils qui traînent, en espérant que ça sera plus clair.
et En attendant passez un bon week end
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
Re,
Parce que vous n'avez pas encore la machine ? moi je recommande le plus possible de ne jamais acheter une machine en triphasé si on n'a pas le triphasé car là avec les sécurités si vous n'avez pas d'électricien sous la main, il faut tout recabler.
Parce que vous n'avez pas encore la machine ? moi je recommande le plus possible de ne jamais acheter une machine en triphasé si on n'a pas le triphasé car là avec les sécurités si vous n'avez pas d'électricien sous la main, il faut tout recabler.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
SI Si. j'ai bien la machine. je l'ai acheté et l'ai faite livrée, elle pèse 1 Tonne.
C'est une machine dont je rêvais depuis 4-5 ans. Alors quand l'occasion s'est présenté à un prix dans mes cordes j'ai sauté sur l'occasion sans rien demandé. Mais je l'ai vu fonctionner en démonstration chez l'ancien propriétaire quand même.
C'est vrai que je pensais qu'il suffisait de la brancher. Heureusement la prise ne m'était pas familière, alors je me suis renseigné...
C'est une machine dont je rêvais depuis 4-5 ans. Alors quand l'occasion s'est présenté à un prix dans mes cordes j'ai sauté sur l'occasion sans rien demandé. Mais je l'ai vu fonctionner en démonstration chez l'ancien propriétaire quand même.
C'est vrai que je pensais qu'il suffisait de la brancher. Heureusement la prise ne m'était pas familière, alors je me suis renseigné...
Re: Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
Bonjour tout le monde,
Bonjour LaBobine,
je reviens après plusieurs moi d’absence au sujet de ma presse.
j’ai pris quelques photos supplémentaires en espérant que ca peut aider à aider à identifier les problèmes.
Pour récapituler, je constate la présence :
Merci de votre aide
http://www.noelshack.com/2018-49-7-1544 ... moteur.jpg
http://www.noelshack.com/2018-49-7-1544 ... ransfo.jpg
http://www.noelshack.com/2018-49-7-1544 ... -fiche.jpg
Bonjour LaBobine,
je reviens après plusieurs moi d’absence au sujet de ma presse.
j’ai pris quelques photos supplémentaires en espérant que ca peut aider à aider à identifier les problèmes.
Pour récapituler, je constate la présence :
- moteur triphasé
transformateur monophasé
fiche triphasé je crois
Merci de votre aide
http://www.noelshack.com/2018-49-7-1544 ... moteur.jpg
http://www.noelshack.com/2018-49-7-1544 ... ransfo.jpg
http://www.noelshack.com/2018-49-7-1544 ... -fiche.jpg
Re: Comment faire tourner un Moteur triphasé en mono ?
bonjour,
cdlt
juste une question : pourquoi avoir "modifié" les sécurités de la machine ?Bricolo a écrit : ↑ven. 13 avr. 2018 12:07 La sécurité : c’est les deux manches avec chacun un bouton. On doit normalement appuyer sur les deux pour que le presse descende pour frapper l’emporte pièce. Mais l’ancien propriétaire de la machine avait fait appel à un électricien pour que celle-ci fonctionne avec un seul manche avec bouton (pour lui c’était plus pratique car ça ne monopolise pas les deux mains )
cdlt