bonjours ,
je viens de reprendre une petite station de lavage , qui étais un petit peut a l'abandon.
je voudrais mettre une protection pour la pompe immergé et pour la lance haute pression de marque KARCHER , les deux sont en triphasé 5 cables.
voici les informations que j'ai
POMPE NORIA
Type 4SDM 4/10
220V 50 HZ 1~
1 hp 0,75 kw 2850 r/min
20L/min 60L/min 1000L/min
69M - 55M - 23M
MA TYPE
12.30.750035 TB 0129
NORIA
TYPE 4 55 750 T N.
1 HP 0,75 KW PCS 3 ~
380 V 50 HZ 2850r/min
2 ?5 A CI B IP 68
COS Q 0,77
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
la lance haute pression de marque KARCHER
ref : 1- 077 ----604-0
400 v 3 - 50hz 5,5 kw (plus loins dans les marquages.........(max 67,5kw))
J'ai un amis qui habite très loin et qui m'a un peut indiqué ce qui me faudrait
pour la pompe
un 10 Ampère Tétra courbe C + un 300 milie
et
pour la lance haute pression de marque KARCHER
20 Ampère Tétra + un 30 milie
un boitier pour tout mettre tout ça ,qui serra dans le garage
si une personne qui si connait bien pouvais un dire si il ne sait pas planté ( ce n'est pas que je n'est pas confiance , mais je voudrais un autre avis)
et si c'est possible me donner un site ou je puisse tout trouvé.
au plaisir de vous lire
aide pour choix de protection
Re: aide pour choix de protection
sujet clos merci