Interpretation alarme sur control panel AC03 pour alternateur Mecc alte ECO 38-3LN/4

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Mohamed Fall
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : sam. 6 janv. 2018 15:55
Contact :

Interpretation alarme sur control panel AC03 pour alternateur Mecc alte ECO 38-3LN/4

Message par Mohamed Fall »

Bonsoir
Nous avons un groupe electrogène , moteur Volvo, equipé d´un alternateur Mecc alte type ECO 38-3LN/4.
Il s´est arreté avec le voyant STOP au rouge et indiquant sur le panel controle AC03,:
Liste alarmes
*AL comm ECU
Quand un met RESET, l´alarme disparai mais dès qu´on essai de le demarrer, elle revient.

Prière nous aider à solutionner ce problème.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Interpretation alarme sur control panel AC03 pour alternateur Mecc alte ECO 38-3LN/4

Message par Candela »

Bonjour,
Le tableau de contrôle AC03 est celui du groupe, pas spécifiquement de l'alternateur.
Il équipe les groupes PRAMAC: c'est donc sur la notice du groupe qu'il faut chercher la signification.
La seule notice disponible sur la Toile n'indique pas la liste précise des alarmes.
La seule alarme avec arrêt groupe concernant le générateur est la surcharge, et cela ne semble pas correspondre au message.
Pour moi, ECU est un terme en usage pour les moteurs: cela suggère un défaut de l'unité de contrôle moteur (injection probablement), mais sans garantie aucune....
Il vaudrait mieux vous tourner vers le SAV de PRAMAC pour obtenir plus de détails/la notice complète/un dépannage si besoin.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 106 invités