moteur japy
moteur japy
bonjour a tous
nouveau sur ce site , je souhait modifié le couplage d'un moteur JAPY pour le passé en 220
derrière un variateur
le moteur est installé sur un tour devalliére h 130 avec petite et grande vitesse 380V
nouveau sur ce site , je souhait modifié le couplage d'un moteur JAPY pour le passé en 220
derrière un variateur
le moteur est installé sur un tour devalliére h 130 avec petite et grande vitesse 380V
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur japy
Bonjour,
Moyennant un minimum d'outillage et de matériel, un peu de dextérité et surtout de la motivation, il est en effet possible en reconfigurant les connexions, de transformer votre moteur 2 vitesses à couplage Dahlander mono-tension 380v en moteur bi-tension 220/380, vitesse supérieure et cela avec la même puissance.
Regardez l'exemple de la manip qu'il vous faudra faire :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... e-couplage
Sur le schéma de branchement de la plaque signalétique il est indiqué que les 3 bornes du haut sont les fils petite vitesse et sur ces 3 fils qu'il va falloir intervenir.
Il faut tout d'abord démonter le moteur par le flasque avant parceque le flasque arrière contient le ventilateur et celui-ci ne passe pas à travers le stator.
Une fois le stator à nu il faut défaire les connexions correspondant à ces 3 fils repérés de la petite vitesse.
Suite lorsque vous aurez démonté le moteur.
Moyennant un minimum d'outillage et de matériel, un peu de dextérité et surtout de la motivation, il est en effet possible en reconfigurant les connexions, de transformer votre moteur 2 vitesses à couplage Dahlander mono-tension 380v en moteur bi-tension 220/380, vitesse supérieure et cela avec la même puissance.
Regardez l'exemple de la manip qu'il vous faudra faire :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... e-couplage
Sur le schéma de branchement de la plaque signalétique il est indiqué que les 3 bornes du haut sont les fils petite vitesse et sur ces 3 fils qu'il va falloir intervenir.
Il faut tout d'abord démonter le moteur par le flasque avant parceque le flasque arrière contient le ventilateur et celui-ci ne passe pas à travers le stator.
Une fois le stator à nu il faut défaire les connexions correspondant à ces 3 fils repérés de la petite vitesse.
Suite lorsque vous aurez démonté le moteur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur japy
Bonjour,
En fait, et c'est ce que je voulais voir, il n'y aucune connection au chignon tous les fils arrivant à la plaque à bornes.
D'à partir de là la chose serait relativement facile puisqu'il suffirait de dessouder les fils des 3 bornes du haut et de les recoupler en parallèle seulement il y a risque de casser les fils pas assez long.
Une fois déssoudé et séparés il suffit pour coupler en parallèle de chercher avec un ohmètre chaque couple de fil en continuité et ensuite de de ressouder chaque couple à la plaque à bornes en ayant soin de placer suivant le mode u,v,w z,x,y de façon à pouvoir ensuite coupler en triangle.
L'autre façon avec moins de risque de cassure des fils c'est de ressortir ces 6 fils, de repérer les couples de fils en continuité, et sur chaque couple de souder un fil souple qu'on fait passer sur le dessus de la plaque à bornes et que l'on place correctement pour pouvoir faire ensuite le couplage triangle en tri 230;
A vous de choisir.
En fait, et c'est ce que je voulais voir, il n'y aucune connection au chignon tous les fils arrivant à la plaque à bornes.
D'à partir de là la chose serait relativement facile puisqu'il suffirait de dessouder les fils des 3 bornes du haut et de les recoupler en parallèle seulement il y a risque de casser les fils pas assez long.
Une fois déssoudé et séparés il suffit pour coupler en parallèle de chercher avec un ohmètre chaque couple de fil en continuité et ensuite de de ressouder chaque couple à la plaque à bornes en ayant soin de placer suivant le mode u,v,w z,x,y de façon à pouvoir ensuite coupler en triangle.
L'autre façon avec moins de risque de cassure des fils c'est de ressortir ces 6 fils, de repérer les couples de fils en continuité, et sur chaque couple de souder un fil souple qu'on fait passer sur le dessus de la plaque à bornes et que l'on place correctement pour pouvoir faire ensuite le couplage triangle en tri 230;
A vous de choisir.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: moteur japy
Bonsoir ,
j'ai commencé la modif et je vous tiens en courant pour la suite
amicalement
j'ai commencé la modif et je vous tiens en courant pour la suite
amicalement
Re: moteur japy
bonsoir ,
c'est fait ça fonctionne , j'ai fait l’essai sur un établi technique avec variateur .
un grand merci pour vos conseils ,
reste a programmer le variateur et de faire les modifications
de câblage sur la commande du tour
amicalement
c'est fait ça fonctionne , j'ai fait l’essai sur un établi technique avec variateur .
un grand merci pour vos conseils ,
reste a programmer le variateur et de faire les modifications
de câblage sur la commande du tour
amicalement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur japy
Bonsoir,
Sur ce coup là je reconnais ne pas avoir été très expressif dans mes explications mais j'ai eu à faire avec un "excellent élève".
Sur ce coup là je reconnais ne pas avoir été très expressif dans mes explications mais j'ai eu à faire avec un "excellent élève".
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur japy
Bonjour,
Si c'est sur cette vidéo que vous avez trouvé votre bonheur :
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... ZzIEkVaEJQ
il y a une petite erreur signalée par un lecteur qui fait la même opération et comme je veux rester crédible je refais cette vidéo avec des améliorations sensibles et notamment en supprimant la musique du [Interdit] dont les lecteurs se plaignent.
Si c'est sur cette vidéo que vous avez trouvé votre bonheur :
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... ZzIEkVaEJQ
il y a une petite erreur signalée par un lecteur qui fait la même opération et comme je veux rester crédible je refais cette vidéo avec des améliorations sensibles et notamment en supprimant la musique du [Interdit] dont les lecteurs se plaignent.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités