Brancher un moteur Mono en Tri

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
MAC GIVER
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 11 nov. 2017 19:04

Brancher un moteur Mono en Tri

Message par MAC GIVER » sam. 11 nov. 2017 19:13

Bonjour,
Ma maison est alimentée en triphasé. J'ai actuellement une nage à contre courant type NADORSELF 300M (Moteur ESPA). Il est actuellement alimenté en MONO et je veux l'alimenter en TRI (étoile). Le bornier le permet (6 bornes) donc je suppose que cette modification est possible. Le branchement de l'arrivée électrique sur le moteur avec la barrette horizontale ne me pose pas de problème. par contre les fils coté moteur (1 blanc, deux noirs et un gris) demandes probablement à être déplacés. Quelqu'un aurait-il des conseils sur le nouvel emplacement de ces fils, à me donner.
Merci d'avance.

Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2961
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ

Re: Brancher un moteur Mono en Tri

Message par Labobine » sam. 11 nov. 2017 20:52

Bonsoir,
Ce n'est pas une question de bornier et si votre moteur est un "vrai" moteur monophasé il est impossible de l'alimenter en triphasé c'est pourquoi faites nous voir la photo de la plaque signalétique du moteur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée

Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2961
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ

Re: Brancher un moteur Mono en Tri

Message par Labobine » dim. 12 nov. 2017 10:49

Bonjour,
La photo c'était pour confirmation mais je peux m'en passer car si vous avez bien compté les fils de sorties du moteur soit 1 blanc, 2 noirs et 1 gris cela fait si je ne m'abuse 4 fils donc c'est un monophasé impossible à brancher en triphasé.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée

Avatar du membre
MAC GIVER
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 11 nov. 2017 19:04

Re: Brancher un moteur Mono en Tri

Message par MAC GIVER » dim. 12 nov. 2017 14:09

Bonjour et merci pour la réactivité.
J'ai cherché une plaque. Rien, sinon l'étiquette a demi effacée apposée par NADORSELF sur le capot plastique du boitier de connexion.

NADORSELF 300M Série X-00317
230 50 475 STD
Q(L/min)333-1116 Hmin 6m Tmax 35°C
230V.1 50Hz I-13.4A P1 - 3KW
60microF - 450V IP-55 2800min-1

Je n'arrive pas à joindre une image, mais effectivement, il y a un fil blanc deux noir et un rouge (pas gris). Dans ce cas, ce serait un mono. Comme je tiens à passer en tri, histoire d'équilibrer le soutirage sur mes phases, je vais remplacer ce moteur et tenter de vendre l'autre qui est loin d'être usé.
Encore merci pour votre précieux avis.
Fabrice.

Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2961
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ

Re: Brancher un moteur Mono en Tri

Message par Labobine » dim. 12 nov. 2017 15:31

re,
Je vous confirme par les renseignements que vous venez de me donner :
"230V.1 50Hz I-13.4A P1 - 3KW
60microF - 450V IP-55 2800min-"
Le "1" après 230v signifie une phase donc monophasé
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée

Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »