Re: Avis branchement pompe immergée en 400V

Posté : sam. 21 oct. 2017 08:16
par mvdk
RFco a écrit : sam. 21 oct. 2017 07:43 Hello



Cependant

Bienfaire gaffe a la bobine du contacteur

Cest pour ca je pense que le blanc est sur le neutre

Je pense que cette bobine est en 230V et pas en 380V

@+
bonjour si tu parle du contacteur ou il y a 1L1 3L2 5L3

Image

hier jai mis le blanc sur P2 sur la boite dérivation et donc j'ai bien en sortie
Image
3X400 V .Ce matin je vais mettre en fonction le nouveau moteur accoupler a ses 24 étages de turbines dans un bassin proche de la ferme 30 m. Le nouveau moteur est en 380 V et mème puissance que l'ancien 0.75 pour tester avant d'aller au puits et finaliser avec jonction étanche

pour info le nouveau moteur tourne a la main par contre le vieux tres tres dur obliger de prendre une pince et forcer je l'ouvrirai et posterai les photos mais je pense que il a vraiment griller du a usure 30 ans

Re: Avis branchement pompe immergée en 400V

Posté : sam. 21 oct. 2017 11:45
par RFco
En agrandissant un peu sur ma tablette 7" ca m'a l'air detre bien une bobine 400V en suivant les fils raccordés en A1 et A2


Plus qu'à tenter le truc


@+

Re: Avis branchement pompe immergée en 400V

Posté : sam. 21 oct. 2017 13:44
par mvdk
RFco a écrit : sam. 21 oct. 2017 11:45 En agrandissant un peu sur ma tablette 7" ca m'a l'air detre bien une bobine 400V en suivant les fils raccordés en A1 et A2


Plus qu'à tenter le truc


@+
bonjour alors le truc est tenter :-D
sachant que avant
j'avais 2 X 230 1 X 400 V et que cela etait depuis plus de 15 ans comme cela
donc ce matin jai raccorder la pompe et elle tourne toujours apres avoir inverser 2 phase pour le meilleur debit eau

Image

et une video de mon montage test en 3 X 400 Volts
https://vimeo.com/user68872314/pompe-imerge-3x400v

il me reste a demonter l'ancienne a etabli pour voir les degats interrieur apres 30 ans de loyaux services

Re: Avis branchement pompe immergée en 400V

Posté : sam. 21 oct. 2017 20:04
par RFco
bonsoir


Super


Content pour toi que le problème soit enfin résolu



@+