moteur mono 230v
Posté : mar. 17 oct. 2017 09:20
Bonjour
j'ai changé un moteur mono qui est installé sur une couveuse en mai 2017.
au bout de 5 mois , le condo de 15 µf 400v crame.
plaque moteur
Sermes 0.550 kw , 230 v, 3.97A, 0.97 cos 1400tr/mn
ce moteur fait tourner la ventilation de la couveuse par le biais d'une courroie .(moteur à l’extérieur de la machine)
j'ai renvoyé le moteur au fabricant sous garantie
réponse du fabriquant, les bobinages ont chauffés mais ne sont pas détériorés, l’utilisation du moteur ne doit pas être correcte, on vous change le condo mais la garantie s’arrête.
j'ai cherché d’où pouvez venir le problème
mécaniquement pas de point dure , je n'ai pu vérifier l'intensité puisque HS, par contre Erdf délivre 240v
sur la plaque moteur il y a qu’une tension 230v
question le différentiel de tension peut-il faire chauffer le moteur et que préconisez vous pour abaisser la tension à 230v
j'ai changé un moteur mono qui est installé sur une couveuse en mai 2017.
au bout de 5 mois , le condo de 15 µf 400v crame.
plaque moteur
Sermes 0.550 kw , 230 v, 3.97A, 0.97 cos 1400tr/mn
ce moteur fait tourner la ventilation de la couveuse par le biais d'une courroie .(moteur à l’extérieur de la machine)
j'ai renvoyé le moteur au fabricant sous garantie
réponse du fabriquant, les bobinages ont chauffés mais ne sont pas détériorés, l’utilisation du moteur ne doit pas être correcte, on vous change le condo mais la garantie s’arrête.
j'ai cherché d’où pouvez venir le problème
mécaniquement pas de point dure , je n'ai pu vérifier l'intensité puisque HS, par contre Erdf délivre 240v
sur la plaque moteur il y a qu’une tension 230v
question le différentiel de tension peut-il faire chauffer le moteur et que préconisez vous pour abaisser la tension à 230v