Bonjour,
ce matin, j'ai remonté le contacteur, vérifié le câblage au cas où et j'ai fais plusieurs essais, ça grogne en permanence donc je vais essayer de débrancher les condos.
je commencerai par celui permanent pour voir puis si c'est pareil, je débrancherai celui de démarrage.
Tous les avis sont les bienvenus, merci
Moteur mono qui grogne de temps en temps
Re: Moteur mono qui grogne de temps en temps
suite et fin provisoire, j'ai testé le moteur en direct branché pour un seul sens avec les deux barrettes de liaison en place (schéma 131014), verdict, ça grogne tout ce que ça peut!
même chose dans l'autre sens, je vais voir avec Technic achat pour une prise en garantie.
edit: test avec un autre condo permanent, pb identique
suppression du condo de démarrage: plus de souci
Test avec un autre condoléances plus faible et même souci moins fort du fait que la capacité est plus faible.
Reste à faire prendre en garantie car le moteur n'à pas fonctionné longtemps, moins de deux heures tout compris.
même chose dans l'autre sens, je vais voir avec Technic achat pour une prise en garantie.
edit: test avec un autre condo permanent, pb identique
suppression du condo de démarrage: plus de souci
Test avec un autre condoléances plus faible et même souci moins fort du fait que la capacité est plus faible.
Reste à faire prendre en garantie car le moteur n'à pas fonctionné longtemps, moins de deux heures tout compris.
Re: Moteur mono qui grogne de temps en temps
Bonjour à tous,
aujourd'hui, j'ai reçu mon moteur de remplacement, voici les photos:
voilà, dedans il y a un boitier électronique de gestion du condo de démarrage et le schéma donne un inter centrifuge, quelqu'un connait et sais si c'est bon comme montage ou si c'est encore une chinoiserie qui ne va pas durer?
après test sur un sens, ce relais reste enclenché environ 2 secondes pendant lesquelles le moteur grogne puis tout va bien mais le fait que ce moteur va tourner que très peu de temps à chaque fois et ensuite redémarrer, les bobinages ne risquent ils pas de prendre un coup à être soumis à ce régime ?
merci de vos éclaircissements
PS: désolé pour les photos à l'envers
aujourd'hui, j'ai reçu mon moteur de remplacement, voici les photos:
voilà, dedans il y a un boitier électronique de gestion du condo de démarrage et le schéma donne un inter centrifuge, quelqu'un connait et sais si c'est bon comme montage ou si c'est encore une chinoiserie qui ne va pas durer?
après test sur un sens, ce relais reste enclenché environ 2 secondes pendant lesquelles le moteur grogne puis tout va bien mais le fait que ce moteur va tourner que très peu de temps à chaque fois et ensuite redémarrer, les bobinages ne risquent ils pas de prendre un coup à être soumis à ce régime ?
merci de vos éclaircissements
PS: désolé pour les photos à l'envers
Re: Moteur mono qui grogne de temps en temps
Moteur monté après remise en ordre des fils des condensateurs et relais de démarrage.
Ça fonctionne, à voir en tenue dans le temps
En tous cas, le moteur HS était bien mieux fini que celui là, du pur chinois bas de gamme au niveau du bornier.
Ça fonctionne, à voir en tenue dans le temps
En tous cas, le moteur HS était bien mieux fini que celui là, du pur chinois bas de gamme au niveau du bornier.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur mono qui grogne de temps en temps
Bonjour,
Merci pour le retour car parfois on reste sur sa faim.
Merci pour le retour car parfois on reste sur sa faim.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur mono qui grogne de temps en temps
Bonjour,
de rien, c'est tout à fait normal.
A la première mise ne marche, ce nouveau moteur émet un bruit du genre "plein de petites billes qui roulent" pendant 2 secondes environ puis ne le fait plus à chaque mise en route suivantes.
Perso, je dirai que c'est un souffle caractéristique d'un condo qui se charge, je laisse comme ça, soit ça tient, soit ça pète, j'en ai marre, je ne vais pas démonter une fois de plus.
je vous tiendrai au courant
Merci pour votre aide
de rien, c'est tout à fait normal.
A la première mise ne marche, ce nouveau moteur émet un bruit du genre "plein de petites billes qui roulent" pendant 2 secondes environ puis ne le fait plus à chaque mise en route suivantes.
Perso, je dirai que c'est un souffle caractéristique d'un condo qui se charge, je laisse comme ça, soit ça tient, soit ça pète, j'en ai marre, je ne vais pas démonter une fois de plus.
je vous tiendrai au courant