question concernant un moteur asynchrone triphasé

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
elmahboule
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 13 avr. 2009 23:54

question concernant un moteur asynchrone triphasé

Message par elmahboule » sam. 8 juil. 2017 00:32

Salut

J'ai un probleme de couplage moteur compresseur semi hermétique a piston.
avant l'endommagement de ce moteur, les phases étaient comme le montre la premiere photo. sans connaitre comment étaient les enroulements.
Apres le rebobinage, les enroulements sont comme le montre la deuxieme photo.
Danc, s'il vous plaît, aide moi comment faire le demarrage de ce moteur, étoile oubien triangle.

Merci

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 2826
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ

Re: question concernant un moteur asynchrone triphasé

Message par Labobine » sam. 8 juil. 2017 07:32

Bonjour,
Le couplage d'un moteur quel qui soit dépend de la tension du moteur et de celle du secteur.
On peut supposer que le moteur soit en 220/380 et donc pour un secteur tri 400v il faut coupler en étoile.
A condition que les entrées/sorties n'aient pas été mélangées le secteur est branché sur les 3 bornes du connecteur de gauche et un pont étoile est fait sur le connecteur de droite.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée

Avatar du membre
elmahboule
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 13 avr. 2009 23:54

Re: question concernant un moteur asynchrone triphasé

Message par elmahboule » sam. 8 juil. 2017 12:26

Labobine a écrit :Bonjour,
Le couplage d'un moteur quel qui soit dépend de la tension du moteur et de celle du secteur.
On peut supposer que le moteur soit en 220/380 et donc pour un secteur tri 400v il faut coupler en étoile.
A condition que les entrées/sorties n'aient pas été mélangées le secteur est branché sur les 3 bornes du connecteur de gauche et un pont étoile est fait sur le connecteur de droite.
Merci bouqueau pour la réponse.
je vous informe qu'il n'y a pas la plaque signalétique et le réseau est 380 entre phases est la resistance 5 ohm de chaque enroulement.