Bonjour,
J'ai un soucis chez un de mes clients qui n'est pas raccordé à l'eau de ville. Il a une pompe immergée commandé par un surpresseur.
Le problème: le circuit pompe consomme 4,2 À constamment. Quand on tourne le robinet, le surpresseur s'enclenche et j'ai 4,2A, quand les robinets sont fermés, surpresseur à l'arrêt, même consommation. Le client installé récemment à de grosses factures de consommation à cause de ça.
2 plombiers sont venus voir, pour eux tout est ok, il n'y a aucune fuite.
ERDF est venu voir suite à cette consommation anormale et à déduit que c'était à cause du circuit pompe de puit.
Est ce qu'un surpresseur consomme en continu ? C'est une pompe DAB S4C13.
Cordialement
Pompe de puit
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Pompe de puit
Bonjour,
Sans faire venir l'EDF si peu que l'on possède un ampèremètre, il était facile de voir d'où vient la conso et si c'est la pompe c'est que le mano contacteur ne la coupe pas et si elle est limite côté hauteur manométrique par rapport à la profondeur elle tourne tout le temps.
Sans faire venir l'EDF si peu que l'on possède un ampèremètre, il était facile de voir d'où vient la conso et si c'est la pompe c'est que le mano contacteur ne la coupe pas et si elle est limite côté hauteur manométrique par rapport à la profondeur elle tourne tout le temps.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- pansonic
- Assidu
- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Pompe de puit
Merci Labobine
Qu'appelles tu hauteur manométrique par rapport à la profondeur
Je suis arrivé après ERDF et un plombier. J'ai constaté la conso et demandé au client d'appeler un autre plombier qui ne voit pas le problème.le client revient vers moi..
Cordialement
Qu'appelles tu hauteur manométrique par rapport à la profondeur
Je suis arrivé après ERDF et un plombier. J'ai constaté la conso et demandé au client d'appeler un autre plombier qui ne voit pas le problème.le client revient vers moi..
Cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Pompe de puit
Bonjour,
Il faudrait savoir les caractéristiques de la pompe et la profondeur qu'elle est (ou le niveau d'eau minimun). Tout dépend aussi si c'est un forage en 120 ou un puits à grosses buses car si c'est un forage le niveau d'eau descend plus vite.
Si par exemple sa hauteur de refoulement est de 60m et qu'elle soit à une profondeur de 40m, la pression restante est de 60-40=20 soit 2kgs (1kg pour 10m).
Si le mano contacteur est réglé à 2,5 kg celui-ci ne pourra jamais déclancher et la pompe tourne tout le temps.
Ce n'est qu'une subjection pas une affirmation.
Il faudrait savoir les caractéristiques de la pompe et la profondeur qu'elle est (ou le niveau d'eau minimun). Tout dépend aussi si c'est un forage en 120 ou un puits à grosses buses car si c'est un forage le niveau d'eau descend plus vite.
Si par exemple sa hauteur de refoulement est de 60m et qu'elle soit à une profondeur de 40m, la pression restante est de 60-40=20 soit 2kgs (1kg pour 10m).
Si le mano contacteur est réglé à 2,5 kg celui-ci ne pourra jamais déclancher et la pompe tourne tout le temps.
Ce n'est qu'une subjection pas une affirmation.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- pansonic
- Assidu
- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: Pompe de puit
Merci Labobine,
Je vais chercher dans cette direction.
Bon Week-end
Cordialement
Je vais chercher dans cette direction.
Bon Week-end