Bonjour,
j'ai récupéré un moteur tri que je suspecte fortement d'être grillé.
La résistance des 3 enroulements est de 5 Ohm. Mais en le démontant, voici l'état des enroulements.
Qq'un peut-il me dire si ca a chauffé dur ?
Voici une photo
Moteur tri - enroulements grillés ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur tri - enroulements grillés ?
Bonjour,
Cela a chauffé c'est certain mais peut être pas au point d'avoir grillé, donc essayez de le brancher.
Cela a chauffé c'est certain mais peut être pas au point d'avoir grillé, donc essayez de le brancher.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Moteur tri - enroulements grillés ?
Après un essai de courte durée, le différentiel saute. J'ai aussi mesuré une continuité entre plusieurs enroulements ..... j'imagine que le verdict est sans appel ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur tri - enroulements grillés ?
Bonjour,
Alors c'est HS
Alors c'est HS
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée