Bonjour
j'ai deux plaques signalétique de deux moteur pour pompes la première est claire
mais dans la deuxieme il n' y a pas les tensions pour le démarage étoile-triangle il y a seulement 380 D
quel est la signification de 380 D et de "Duty" S1 ?
Est ce que on ne peut pas démarrer ce moteur en étoile-triangle ? et si on utilise le démarrage direct est-il possible maglré In=69 A ?
Merci
signification d'une plaque signalétique
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: signification d'une plaque signalétique
Bonjour,
"Duty" ou service c'est la même chose, donc Duty S1 = service continu.
Je comprend très bien votre hésitation sur la tension de couplage car moi même après 40ans de métier j'hésite.
Il n'y a pas le signe triangle mais normalement dans ces puissances c'est un couplage 380/660 et on pourrrait supposer que 380 D = 380 triangle.
C'est la première fois que je voie des moteurs plaqués au tours minute près , 2945 ? pour l'un, 1479 ? pour l'autre, d'habitude c'est à 10 tours près par exemple 2940 et 1480
Vous avez des renseignements, sur les plaques signalétiques de la page de mon site :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... gnaletique
ou si vous avez un peu plus de temps sur un article canadien et moteur américain :
http://www.depannezvous.com/Electrique/ ... plaque.pdf
"Duty" ou service c'est la même chose, donc Duty S1 = service continu.
Je comprend très bien votre hésitation sur la tension de couplage car moi même après 40ans de métier j'hésite.
Il n'y a pas le signe triangle mais normalement dans ces puissances c'est un couplage 380/660 et on pourrrait supposer que 380 D = 380 triangle.
C'est la première fois que je voie des moteurs plaqués au tours minute près , 2945 ? pour l'un, 1479 ? pour l'autre, d'habitude c'est à 10 tours près par exemple 2940 et 1480
Vous avez des renseignements, sur les plaques signalétiques de la page de mon site :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... gnaletique
ou si vous avez un peu plus de temps sur un article canadien et moteur américain :
http://www.depannezvous.com/Electrique/ ... plaque.pdf
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Tipler
- Assidu
- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Re: signification d'une plaque signalétique
Bonjour,
juste pour info:
D --> Delta --> triangle
S --> Star --> étoile
au plaisir. Tipler
juste pour info:
D --> Delta --> triangle
S --> Star --> étoile
au plaisir. Tipler
Re: signification d'une plaque signalétique
Bonjour,
La seconde plaque signalétique, celle qui est marquée "380 D" signifie que le moteur doit être utilisé avec un réseau triphasé 3x400 V et que son couplage est déjà réalisé en interne, comme précisé dans les messages précédents, le couplage est triangle (Delta).
- Cela signifie que la plaque à bornes ne comporte que trois bornes, le couplage est interne
- Pas de possibilité de le coupler en étoile et donc pas de possibilité de faire un démarrage étoile-triangle
Pour autant, cela ne veut pas dire que le moteur doit être démarré en direct, pour ce niveau de puissance, on peut utiliser en amont du moteur soit un démarreur progressif, soit un variateur de vitesse pour limiter la pointe de courant au démarrage et l’a-coup mécanique.
Voici un extrait de documentation de Leroy Somer qui illustre bien la différence entre un moteur mono-tension et un moteur bi-tension :
La seconde plaque signalétique, celle qui est marquée "380 D" signifie que le moteur doit être utilisé avec un réseau triphasé 3x400 V et que son couplage est déjà réalisé en interne, comme précisé dans les messages précédents, le couplage est triangle (Delta).
- Cela signifie que la plaque à bornes ne comporte que trois bornes, le couplage est interne
- Pas de possibilité de le coupler en étoile et donc pas de possibilité de faire un démarrage étoile-triangle
Pour autant, cela ne veut pas dire que le moteur doit être démarré en direct, pour ce niveau de puissance, on peut utiliser en amont du moteur soit un démarreur progressif, soit un variateur de vitesse pour limiter la pointe de courant au démarrage et l’a-coup mécanique.
Voici un extrait de documentation de Leroy Somer qui illustre bien la différence entre un moteur mono-tension et un moteur bi-tension :
Re: signification d'une plaque signalétique
Bonjour
Merci beaucoup Ulairi , Tipler
Cordialement
Merci beaucoup Ulairi , Tipler
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 100 invités