Bonjour à tous,
j'ai récupéré une centrale hydraulique avec 3 moteur, je souhaiterais me fabriquer une grosse presse , sur les trois moteurs , deux sont en 380v , mais le troisième j'ai un doute, j'envoie une photos de la plaque , si certain connaissent mieux que moi , merci pour vos réponses
Moteur 380V ?
- seb19122509
- De passage
- Messages : 21
- Enregistré le : sam. 7 janv. 2017 10:08
- Contact :
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur 380V ?
Bonjour,
Votre moteur est marqué 400/690 qui est pour l'ancienne appellation 380/660 et donc il est couplable 380v en triangle.
En fait tout comme moi il faut s'enlever le "220/380" et "380/660" qui est ancré et parler de "230/400" et "400/690".
Votre moteur est marqué 400/690 qui est pour l'ancienne appellation 380/660 et donc il est couplable 380v en triangle.
En fait tout comme moi il faut s'enlever le "220/380" et "380/660" qui est ancré et parler de "230/400" et "400/690".
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- seb19122509
- De passage
- Messages : 21
- Enregistré le : sam. 7 janv. 2017 10:08
- Contact :
Re: Moteur 380V ?
Merci pour cette réponse :)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 116 invités