Bonjour à tous,
une baisse de tension sur le réseau ERDF et mesurée à 80v au lieu de 220 mono à provoquée la surchauffe et détérioration du moteur de notre pompe piscine, ERDF n'est pas responsable??,
pouvez vous me d'écrire le phénomène de la surchauffe.
cordialement
Bernard30131
moteur 220 v alimenté en 80 c par ERDF
- bernard30131
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : mer. 17 août 2016 12:55
- Contact :
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: moteur 220 v alimenté en 80 c par ERDF
Bonjour,
La sous -alimentation d'un moteur asynchrone entraîne une augmentation du glissement (le moteur ralentit parce que le couple moteur n'est plus suffisant). Le rotor chauffe (il est en court-circuit par construction) et les barres finissent par fondre en quelques dizaines de secondes ou quelques minutes).
C'est exactement le même phénomène qu'un "démarrage trop long", quelle qu'en soit la cause.
Faites-vous défendre par votre assureur (à condition que cette garantie soit prévue).
Renseignez-vous auprès du voisinage (pas forcément immédiat, il s'agit des clients alimentés par le même transfo).
Le phénomène probable s'appelle "rupture du neutre" sur le réseau. Dans cette circonstance, les clients gros consommateurs subissent une sous-tension et ceux qui sont à faible charge (au moment du problème) une surtension pouvant aller jusqu'à 400 V.
Il est également possible qu'il y ait eu un mauvais contact sur la phase qui vous alimente: dans ce cas, pas de surtension chez certains voisins, mais un échauffement sur une connexion...quelque part, reste à trouver où .
Cordialement
La sous -alimentation d'un moteur asynchrone entraîne une augmentation du glissement (le moteur ralentit parce que le couple moteur n'est plus suffisant). Le rotor chauffe (il est en court-circuit par construction) et les barres finissent par fondre en quelques dizaines de secondes ou quelques minutes).
C'est exactement le même phénomène qu'un "démarrage trop long", quelle qu'en soit la cause.
Faites-vous défendre par votre assureur (à condition que cette garantie soit prévue).
Renseignez-vous auprès du voisinage (pas forcément immédiat, il s'agit des clients alimentés par le même transfo).
Le phénomène probable s'appelle "rupture du neutre" sur le réseau. Dans cette circonstance, les clients gros consommateurs subissent une sous-tension et ceux qui sont à faible charge (au moment du problème) une surtension pouvant aller jusqu'à 400 V.
Il est également possible qu'il y ait eu un mauvais contact sur la phase qui vous alimente: dans ce cas, pas de surtension chez certains voisins, mais un échauffement sur une connexion...quelque part, reste à trouver où .
Cordialement
- bernard30131
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : mer. 17 août 2016 12:55
- Contact :
Re: moteur 220 v alimenté en 80 c par ERDF
remerciements à candela pour la rapidité de réponse,mes vieux souvenirs en électricité moteur étaient bons
cordialement
B. courty
cordialement
B. courty
- Diantalvic
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : jeu. 25 août 2016 15:52
- Contact :
Re: moteur 220 v alimenté en 80 c par ERDF
Bonjour,
Bon courage dans la démarche.
Les 80 V en question ont été mesuré par vous ou par ERDF ? A quel niveau sur l'installation ?
Bonne journée
Bon courage dans la démarche.
Les 80 V en question ont été mesuré par vous ou par ERDF ? A quel niveau sur l'installation ?
Bonne journée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 113 invités