Bonjour à tous,
je possède un groupe alsthom électrogène alsthom dieselair avec un moteur 6 cylindres en ligne. Après avoir remis en état le moteur, je m'aperçois que quand j'enclenche le débit de l'alternateur le voyant ne s'allume que quand j'appuie mais ne reste pas allumé.
Avez vous une idée ?.
Merci
Daniel
Groupe électrogène alsthom dieselair
Re: Groupe électrogène alsthom dieselair
bonjour ,
pourriez me donner plus d'elements ?
Vous voulez dire la commande de fermeture du disjoncteur aval GE ?
Il faudrait controler la chaine de commande de ce disjoncteur .
Cordialement.
pourriez me donner plus d'elements ?
Vous voulez dire la commande de fermeture du disjoncteur aval GE ?
Il faudrait controler la chaine de commande de ce disjoncteur .
Cordialement.
Re: Groupe électrogène alsthom dieselair
Bonjour,
Apparemment cela viendrait de la carte de régulation. peut on en trouver d'occasion sinon peut on la refaire ?.
Merci
Daniel
Apparemment cela viendrait de la carte de régulation. peut on en trouver d'occasion sinon peut on la refaire ?.
Merci
Daniel
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Groupe électrogène alsthom dieselair
Bonsoir,
Ces groupes étaient équipés d'alternateurs Unelec serie AT. Cette activité a été reprise par Leroy Somer (Orléans).
Je doute un peu que LS fournisse encore des pièces, et si oui, à prix d'or.
Mais ces alternateurs ayant été très répandus (et solides...) on trouve probablement encore:
-des cartes "adaptables" (de qualité) voir par ex SODEER
-des cartes d'origine testées (elles sont d'occasion, elles ne dureront pas autant qu'une neuve. en général elles sont garanties qq mois)
ce problème ayant déjà été traité vous trouverez des infos ICI.
Il faut repérer la référence de la carte FR xxxx si je me souviens bien (etiquette dessus). Ces cartes sont noyées dans une résine et donc irréparables.
Cordialement
Ces groupes étaient équipés d'alternateurs Unelec serie AT. Cette activité a été reprise par Leroy Somer (Orléans).
Je doute un peu que LS fournisse encore des pièces, et si oui, à prix d'or.
Mais ces alternateurs ayant été très répandus (et solides...) on trouve probablement encore:
-des cartes "adaptables" (de qualité) voir par ex SODEER
-des cartes d'origine testées (elles sont d'occasion, elles ne dureront pas autant qu'une neuve. en général elles sont garanties qq mois)
ce problème ayant déjà été traité vous trouverez des infos ICI.
Il faut repérer la référence de la carte FR xxxx si je me souviens bien (etiquette dessus). Ces cartes sont noyées dans une résine et donc irréparables.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 109 invités