Bonjour, je fais partie d’un petit collectif et nous sommes les heureux possesseurs d’un joli pétrin… La machine tournant en triphasé nous avons décidé de suivre vos tables de calcul et de lui ajouter un condensateur pour ne pas avoir à démarrer un groupe électrogène pour faire du pain…
Plaque Moteur:
Cos phi:0.77
triangle V:220 A:4.2
etoile V:380 A:2.4
Kw:0.9
rd%:73
tr/min: 1415
D'après la calculette 60uF... Nous branchons la bête et là zut...
Le moteur à vide nous fait un tour à deux à l'heure puis s’arrête, fin de l'action..
Bien sûr nous avons coupé tout de suite..
Où avons-nous fait une erreur
Merci
Petrin et condensateurs 380 ->380
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Petrin et condensateurs 380 ->380
Bonsoir,
Avez vous fait le couplage triangle 230v ?
Mécaniquement ce n'est pas trop fatigué ?
Avez vous fait le couplage triangle 230v ?
Mécaniquement ce n'est pas trop fatigué ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Petrin et condensateurs 380 ->380
Merci de votre réponse, je crois qu'à la base le montage était fait en etoile et que je l'ai branché en triangle avec le condensateur..
Sinon le pétrin est en bon état
Sinon le pétrin est en bon état
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Petrin et condensateurs 380 ->380
Bonjour,
La valeur du condensateur étant bonne peut être que votre moteur est incompatible au montage à condensateur.
J'indique ici les limites :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... TISSEMENT-
et peut être dans votre cas il vaudrait mieux un convcertisseur/variateur, mais ce n'est pas du tout le même prix.
La valeur du condensateur étant bonne peut être que votre moteur est incompatible au montage à condensateur.
J'indique ici les limites :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... TISSEMENT-
et peut être dans votre cas il vaudrait mieux un convcertisseur/variateur, mais ce n'est pas du tout le même prix.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Petrin et condensateurs 380 ->380
Merci de votre réponse… Vers quelles marques de variateurs pouvez vous nous orienter, il y a sur internet une plage de prix impressionnante et je suppose des qualités très variées
Merci
Merci
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Petrin et condensateurs 380 ->380
Re,
Pas de pub sur Volta pour un ou l'autre fournisseur ou distributeur, regardez sur votre Messagerie Privée.
Pas de pub sur Volta pour un ou l'autre fournisseur ou distributeur, regardez sur votre Messagerie Privée.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités